Je connais les section de fils en 230V mais je ne sais pas comment on les calcules en 400V ??
Faut-il diviser par 3 par rapport au 230 V???
ex pour un four à pizza de 5KW au démarrage: I=P/U = 5000W/400= 12.5A
Je protèges avec disjoncteur en tetra 3 X 15A et sections de fils: 4 X 2.5 + terre
Suis-je dans le vrai ???
section de fils en 230V et en 380V
Re: section de fils en 230V et en 380V
bonjour,
votre four à pizza est résistif, ce qui implique :
Cos phi=1
pour un montage de résistances en étoile:
P=3VI (puisque cos phi=1)
P= 3 x 400/1.732 x I
P= 400 x 1.732 x I
en déduire I
Pour un montage triangle:
P= 3 x U x J x cosphi
P= 3 x 400 x I/1.732
P= 400 x 1.732 x I
en déduire I
la formule est identique aux 2 montages, dans un cas il faut diviser la tension par racine de 3 (1.732) , dans l'autre montage, il faut diviser le courant par 1.732.
Cordeialement