Sur une installation neuve comportant 4 circuits prises et 4 circuits lampes uniquement:

Est-il possible de réaliser le tableau électrique selon la protection verticale suivante:

Alimentation: Disjoncteur EDF DB90 500mA avec l'abonnement au tarif bleu 6KVA (30A).

1disjoncteur au tableau général différentiel 30mA type DPN Vigi A / C 4500A calibrer à 32A
4 disjoncteurs DPN A/C 4500A calibrer à 16A pour prises
4 disjoncteurs DPN A/C 4500A calibrer à 10A pour lampes

L'installation avec les disjoncteurs de type DPN avec le tarif bleu EDF respecte-elle la norme car l'installation doit être vérifiée par le consuel.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: protection d'une installation électrique

Message par JL »

Bonsoir
Dans votre descriptif, vous ne respectez pas la sélectivité. Utilisez un
INTERRUPTEUR différentiel et non un disjoncteur car vous avez 3 systèmes de
protection magnétothermique en cascade, ça fait double emploi et au moindre
court-circuit, tout va se déclencher et vous vous retrouverez dans le noir.
Les DPN sont des disjoncteurs Merlin pour la protection des circuits en tarif jaune.
Ils sont compatibles avec les régimes de neutre à la terre TT (comme les
installations domestiques) ou de mise au neutre (TNS). Ils ont un plus fort pouvoir
de coupure que les disjoncteurs pour installation domestique de type Déclic ou
DT 40 maintenant (3000 A). S'ils sont de courbe de déclenchement de type C
(standard), je pense qu'il n'y a pas de problèmes à installer ce type
d'appareillage.
D'autres contributeurs auront peut être d'autres avis ou retours d'expérience??
JL

bver

Re: protection d'une installation électrique

Message par bver »

bonjour JL,
merci de l'info, si je laisse le disjoncteur diff de 30mA au lieu de l'inter diff 30mA , suis-je aux normes avec cette installation??

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: protection d'une installation électrique

Message par JL »

Bonjour
Dans la norme, il est indiqué un dispositif différentiel haute sensibilté 30 mA, mais il
n'est pas précisé inter ou disjoncteur. Je ne peux pas vous garantir que ça
passera à cause de la sélectivité qui n'est pas respectée.
Si un autre contributeur à déjà eu le cas, qu'il n'hésite pas à nous en parler <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL

bver

Re: protection d'une installation électrique

Message par bver »

merci JL
je prévois mon tableau avec un Inter diff. de 25A sur les 4 circuits prise et la lumière de la salle de bains.
Les 4 circuits lampes restants seront directement protégés par les 4 disjoncteurs DPN 10A sans passé par l'inter diff.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: protection d'une installation électrique

Message par JL »

Attention, tous les circuits de la salle de bains doivent être protégés par le
différentiel 30 mA, lumière, prises et le chauffage s'il est électrique. Vous devez
également protéger les appliques en cuisine s'il y en a.