Volume salle de bains

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
EMILE

Volume salle de bains

Message par EMILE »

Peut-on encastrer un interrupteur d'éclairage dans la cloison de 5 cm d'une salle de bains si celui-ci est à l'extérieure côté baignoire ?.Merci de votre réponse.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Volume salle de bains

Message par JL »

Bonjour
Je ne sais pas si j'ai bien compris, l'inter est encastré dans une cloison de 5 cm
avec une baignoire située de l'autre côté de la cloison c'est bien cela?
Si oui, alors c'est interdit.
Il est recommandé que dans les parois entourant une baignoire ou une douche,
aucune canalisation ou boîtier électrique ne doit être encastré à moins de 5 cm de
profondeur. Dans votre cas, le fond du boîtier d'environ 40 mm sera à moins d'un
cm de l'extérieur de la paroi côté baignoire donc interdit. Soit vous déplacez votre
inter pour correspondre au niveau du volume 3 (à plus de 60 cm de la baignoire)
soit vous le posez en saillie et l'alimnetez sous une moulure plastique en saillie et
là, vous êtes bon.
JL