tableau électrique

Message par bver »

j'ai une distance de 22m entre le tableau de répartition et le disjoncteur EDF est-ce que je doit pose le câble de liaison avant la visite du consuel??
Depuis où commence l'inspection consuel??
compte tenu de l'abonnement EDF (6kva-30A) je compte alimenter avec du câble 3x10carré (Ph/N/T).C'est OK??
Est-ce que j'ai besoin de raccorder à la terre le câble entre le tableau EDF et le tableau de répartition où la terre est déjà installée.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: tableau électrique

Message par JL »

Bonjour Bver, que de questions <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Je vais essayer de vous répondre.
Le Consuel vérifie l'installation intérieure selon la norme NF C 15-100 qui
s'applique à la sortie du disjoncteur de branchement EDF. La partie en amont est
régie par la norme NF C 14-100. Si le disjoncteur est à l'extérieur, la partie entre la
maison et le disjoncteur peut être vérifiée.
Pour un abonnement de 6 kVA, vous pouvez utiliser du câble U 1000 R2V 2 x
10 mm2 (sous gaine TPC rouge, voir le diamètre requis avec EDF) jusqu'à une
longueur de 34 m maximum (ou 23 m avec un abonnement 9 kVA, si des fois
vous avez besoin d'une augmentation de puissance, c'est ok).
Si la terre en provenance de la prise de terre (piquet ou autre) arrive directement
au tableau de protection, il est inutile de la ramener au disjoncteur EDF.
Utilisez un câble à deux conducteurs, c'est suffisant et moins cher.
Pensez également à passer un câble pour un asservissement double tarif ou un
bus téléinformation pour le compteur électronique c'est le moment ou jamais.
JL

bver

Re: tableau électrique

Message par bver »

merci JL,
Quel type de câble pour double tarif ?
Je suppose que c'est pour la ligne pilote d'un chauffe-eau.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: tableau électrique

Message par JL »

Oui c'est pour cet usage, si un jour vous decidez de passer en double tarif.
Du câble U 1000 R2V 2 x 1,5 mm2 est suffisant.
JL

bver

Re: tableau électrique

Message par bver »

merci pour tout JL
à bientôt
salut