probleme de tremie escalier
probleme de tremie escalier
Bonjour,
je dois faire une trémie d'escalier , cette trémie doit couper 5 solives de 17cm x 6,5cm . l'entre-axe est environ de 45 cm et longueur des solives environ 3m.
Première idée:
Doubler une solive non coupée avec un madrier et scellement dans les murs, puis relier les solives coupées avec un autre madrier sur le madrier de doublement. Ma crainte est d'avoir une charge trop élevée à la jonction des deux madriers.
Deuxième idée:
Doubler une solive non coupée et scellement dans les murs, puis démonter le solivage existant pour le faire pivoter de 90 degrés. De cette manière la charge serait uniformément repartie sur le madrier. le scellement des solives se faisant par scellement dans un mur et par des sabots coté madrier.
Qu'en pensez-vous, que faire
Merci de vos conseils et de votre aide
ET
je dois faire une trémie d'escalier , cette trémie doit couper 5 solives de 17cm x 6,5cm . l'entre-axe est environ de 45 cm et longueur des solives environ 3m.
Première idée:
Doubler une solive non coupée avec un madrier et scellement dans les murs, puis relier les solives coupées avec un autre madrier sur le madrier de doublement. Ma crainte est d'avoir une charge trop élevée à la jonction des deux madriers.
Deuxième idée:
Doubler une solive non coupée et scellement dans les murs, puis démonter le solivage existant pour le faire pivoter de 90 degrés. De cette manière la charge serait uniformément repartie sur le madrier. le scellement des solives se faisant par scellement dans un mur et par des sabots coté madrier.
Qu'en pensez-vous, que faire
Merci de vos conseils et de votre aide
ET
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
trémie
bonsoir etmaison
les 2 solutions sont faisables, j'aurai un penchant pour la seconde qui évite la construction d'un chevêtre
les 2 solutions sont faisables, j'aurai un penchant pour la seconde qui évite la construction d'un chevêtre
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
tremie
bonjour,
Merci pour votre réponse, une dernière question est-ce qu'un madrier (section 75 x225) sur une longueur de 3 m est suffisant pour supporter 9 m2 de plancher pour des combles habitables. Les solives sont celles que j'ai donné dans mon premier message.
Merci pour votre réponse, une dernière question est-ce qu'un madrier (section 75 x225) sur une longueur de 3 m est suffisant pour supporter 9 m2 de plancher pour des combles habitables. Les solives sont celles que j'ai donné dans mon premier message.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
solive
si la solive porte la totalité des 9 m2 la section est trés insuffisante
un petit schéma de vos dispositions serait le bien venu, j'ai du mal à comprendre
un petit schéma de vos dispositions serait le bien venu, j'ai du mal à comprendre
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
trémie
je suppose que l'IPN (en bleu) est existant
la solution 2 me parait être la plus rationnelle - dans cette hypothèse votre "madrier" (en rouge) devrait avoir une section minimum de 20 X 20
(une section de 8 X 25 ne convient pas, d'autant plus quelle sera sollicitée aussi en torsion)
la solution 2 me parait être la plus rationnelle - dans cette hypothèse votre "madrier" (en rouge) devrait avoir une section minimum de 20 X 20
(une section de 8 X 25 ne convient pas, d'autant plus quelle sera sollicitée aussi en torsion)
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie