branchement table de cuisson

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
hub

branchement table de cuisson

Message par hub »

bonjour,

J'ai acheté une table de cuisson de puissance maxi 6800 W évidemment sans le cable d'alim électrique. Rien n'est marqué quant à son installation sur le mode d'emploi.
Quel type de cable faut-il mettre dessus ? Du 6 mm2 ? Sur un vague dessin, il est fait mention de 2.5 mm2 ... Bizarre, non ?
Faut-il le branché au réseau par une sortie de cable ou une prise (32 A, je suppose), sachant que dans le mur il y a des cables de section > 6 mm2 et que le fusible est un 380V, 32 A.
Merci d'avance.

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: branchement table de cuisson

Message par JL »

Bonjour
Pour le branchement, utilisez du câble souple 3 x 6 mm2. Verifiez le schéma de
raccordement dans le bornier de la plaque pour la raccorder en 230 v monophasé.
Au niveau du mur, préférez la sortie de câble qui limite le nombre de contacts et
raccordez le câble avec des dominos de taille suffisante, dénudez les fils sur toute
la longueur de l'alvéole métallique du domino et serrez les avec les deux vis et
non pas par une seule (attention quand même, aucune partie dénudée ne doit
sortir du domino et coupez le courant au disjoncteur avant de procéder).
Voilà, ce n'est pas très compliqué à faire, mais serrez bien les vis que le contact
soit parfait.
JL

Répondre