bonjour a tous
g une question concernant la salle d eau
le diff30mA est obligatoire et mon appart que j occupe depuis 2 ans n en possede ppas aussi puis je l exiger de mon organisme de location?
diff piece eau
Re: différentiel pour piece d'eau
C'est obligatoire pour toute installation NEUVE.
C'est seulement "fortement conseillé" pour toute installation ancienne (ou déjà réalisée ...).
A vous de négocier avec le propriétaire et, en cas de refus, d'installer ce différentiel à vos frais (peu élevés si vous êtes un peu bricoleur), car la sécurité n'a pas de prix (vous vous souvenez de Claude François ?).
C'est seulement "fortement conseillé" pour toute installation ancienne (ou déjà réalisée ...).
A vous de négocier avec le propriétaire et, en cas de refus, d'installer ce différentiel à vos frais (peu élevés si vous êtes un peu bricoleur), car la sécurité n'a pas de prix (vous vous souvenez de Claude François ?).
Re: diff piece eau
Normalement l'installation d'un disjoncteur differentiel de 30 mA est obligatoire par la norme NF C 15/100
Phiphi
Phiphi