raccordement cassette ecobox courant porteur

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

yv
Messages : 2
Inscription : 24/03/09 20:06

raccordement cassette ecobox courant porteur

Message par yv »

bonsoir,

j'envisage d'installer des radiateurs electriques à chaleur douce (modele calidou + de Noirot). sur ces appareils il est possible d'insérer des cassettes de programmation à courant porteur (je n'ai pas de fil pilote) mon installation électrique fonctionne en triphasé. évidement les differents radiateurs sont raccordés sur les 3 phases.

puis-je commander la programmation du chauffage à partir d'un seul radiateur avec 1 cassette émettrice et 3 cassettes réceptrices même en triphasé sans modification de mon installation électrique.

merci d'avance pour vos réponses.

cdlt
Avatar de l’utilisateur
xavinou
Messages : 1542
Inscription : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonsoir,

Legrand et d'autres marques de matériel électrique proposent des appareil à installer dans le tableau électrique pour permettre au courant porteur de circuler entre les phases.

Il existe également des boitiers de filtrage qui permettent d'empêcher les courants porteurs de sortir du logement et aussi d'empêcher les courants extérieurs de pénétrer dans le logement (pour éviter les interférences avec les voisins)
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
yv
Messages : 2
Inscription : 24/03/09 20:06

Message par yv »

bonsoir,

merci pour votre réponse.

on m'a parlé d'un coupleur de phase qui s'installe sur le tableau electrique pour permettre au signal de circuler sur les 3 phases.
est ce le terme exact?

sans fil pilote, il existe que 2 solutions:
-coupleur de phase avec cassette courant porteur dans chaque radiateur
ou
-boitier de programmation par radiofréquences

cdlt
Avatar de l’utilisateur
xavinou
Messages : 1542
Inscription : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

yv a écrit :un coupleur de phase qui s'installe sur le tableau electrique pour permettre au signal de circuler sur les 3 phases.
est ce le terme exact?
C'est bien cela !! :-)
yv a écrit : sans fil pilote, il existe que 2 solutions:
-coupleur de phase avec cassette courant porteur dans chaque radiateur
ou
-boitier de programmation par radiofréquences

cdlt

Oui, je ne vois que cela. J'ai peur que les systèmes à radio-fréquence soient assez onéreux !!
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
maximus
Messages : 856
Inscription : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

xavinou a écrit :Il existe également des boitiers de filtrage qui permettent d'empêcher les courants porteurs de sortir du logement et aussi d'empêcher les courants extérieurs de pénétrer dans le logement (pour éviter les interférences avec les voisins)
Je crois bien mais sans certitude que les compteurs électroniques EDF en sont équipés pour éviter que les particuliers "injectent" des parasites sur le réseau.
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......
Répondre