Quelle section pour aller à la cave ?
Quelle section pour aller à la cave ?
Je viens d'avoir l'autorisation d'alimenter ma cave depuis mon appartement. Il y a environ 25m de cable et je n'envisage que de l'éclairage (max 100W), l'alimentation d'un congélo et occasionellement quelque appareil electro portatif de moins de 1000w. C'est pas pour faire de la soudure à l'arc <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>.
Puisque je reste à moins de 2300W, puis-je me contenter de tirer du 3x1.5mm2 et de protéger cela par un divisionnaire de 10A derrière un différentiel existant de 30mA au point départ ?
Puisque je reste à moins de 2300W, puis-je me contenter de tirer du 3x1.5mm2 et de protéger cela par un divisionnaire de 10A derrière un différentiel existant de 30mA au point départ ?
Re: Quelle section pour aller à la cave ?
Oui, votre solution convient ... pour l'instant !
Mais la norme et le bon sens impliquent du 2,5 mm² pour alimenter une prise de courant à usage domestique. Alors, un conseil : utilisez du 3 x 2,5 mm², c'est plus sûr, avec un disjoncteur 16 A (et 30 mA en différentiel) peut être qu'un jour vous ou vos successeurs en seront satisfaits !
Mais la norme et le bon sens impliquent du 2,5 mm² pour alimenter une prise de courant à usage domestique. Alors, un conseil : utilisez du 3 x 2,5 mm², c'est plus sûr, avec un disjoncteur 16 A (et 30 mA en différentiel) peut être qu'un jour vous ou vos successeurs en seront satisfaits !
Re: Quelle section pour aller à la cave ?
Merci Totor. Toujours fidèle au poste.
Effectivement, en pensant à l'avenir et quitte a faire le boulot, autant passer du 2.5. Il n'y a qu'un surcout de moins de 10€. Mais bon, vu la section de la gaine libre, je vais me contenter de la solution restreinte.
Je viens de voir au magasin : "cable rigide R2V 3x1.5, puissance maxi 2500W, fusible necessaire 10 ou 16A". <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> Quel est ce prodige ? Il y a des reseaux 250 et 156V efficaces en france ?
Effectivement, en pensant à l'avenir et quitte a faire le boulot, autant passer du 2.5. Il n'y a qu'un surcout de moins de 10€. Mais bon, vu la section de la gaine libre, je vais me contenter de la solution restreinte.
Je viens de voir au magasin : "cable rigide R2V 3x1.5, puissance maxi 2500W, fusible necessaire 10 ou 16A". <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle> Quel est ce prodige ? Il y a des reseaux 250 et 156V efficaces en france ?
Re: Quelle section pour aller à la cave ?
Bonjour
Vous devez tirer une ligne de 4 ou 6 carré et installer dans votre cave un disjoncteur differentiel de 30 mA un disjoncteur de 10 A ou 16 A pour la lumiére et un disjoncteur de 20 A ou 25 A pour le prises
Phiphi
Vous devez tirer une ligne de 4 ou 6 carré et installer dans votre cave un disjoncteur differentiel de 30 mA un disjoncteur de 10 A ou 16 A pour la lumiére et un disjoncteur de 20 A ou 25 A pour le prises
Phiphi
Re: Quelle section pour aller à la cave ?
C'est beau la théorie. Mais bon, ca y est, j'ai tiré le cable en 3G1.5.
Et vu comme j'en ai sué pour passer 2 coudes, autant dire que le 6 je me le mettait sur l'oreille. De l'avis du gars qui m'aidait, on aurait peut etre meme pas passé du 2.5.
Alors, je vais continué a faire simple, mais en sécurité quand meme.
Merci Phiphi et j'espère que d'autre pourrons suivre vos conseils.
Et vu comme j'en ai sué pour passer 2 coudes, autant dire que le 6 je me le mettait sur l'oreille. De l'avis du gars qui m'aidait, on aurait peut etre meme pas passé du 2.5.
Alors, je vais continué a faire simple, mais en sécurité quand meme.
Merci Phiphi et j'espère que d'autre pourrons suivre vos conseils.
Re: La bonne section pour la cave
D'abord, vous avez eu raison de faire au mieux selon les possibilités, c'est à dire de passer du 3 x 1,5 mm², ce qui vous autorise jusqu'à 10 Ampères (soit 2 300 Watts) en toute sécurité, puisque l'on compte dans les 7 A par mm² en utilisations non permanentes.
Ensuite, la puissance maximale que peut tenir un câble est surtout fonction de sa composition, qui détermine sa température maximale (puisque le cuivre a une certaine résistance, entre autres...). Donc, indiquer 2 500 W au lieu de 2 300 W ne me choque pas, c'est une puissance extrême !
Quant au fusible ou disjoncteur, la valeur de 10 A est normale comme je l'ai expliqué plus haut. Evidemmment, pour des appels brefs et importants de courant (comme le démarrage d'un moteur en charge par exemple) on peut être amené à mettre une protection de 16 A et non de 10 A pour éviter le risque de disjonction au démarrage...
Vous comprenez ?
Ensuite, la puissance maximale que peut tenir un câble est surtout fonction de sa composition, qui détermine sa température maximale (puisque le cuivre a une certaine résistance, entre autres...). Donc, indiquer 2 500 W au lieu de 2 300 W ne me choque pas, c'est une puissance extrême !
Quant au fusible ou disjoncteur, la valeur de 10 A est normale comme je l'ai expliqué plus haut. Evidemmment, pour des appels brefs et importants de courant (comme le démarrage d'un moteur en charge par exemple) on peut être amené à mettre une protection de 16 A et non de 10 A pour éviter le risque de disjonction au démarrage...
Vous comprenez ?
Re: La bonne section pour la cave
Ya Volt !
Merci Totor.
Merci Totor.