Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

Répondre
tatal13
Messages : 2
Enregistré le : 13/08/09 01:45

pas de pression

Message par tatal13 »

Bonjour, j'ai acheter une pompe de surface avec un réservoir de 20 litres pour un puit qui se trouve dans la maison et sur lequelle est branché mon toilette, le lave main, la machine à laver et un tuyau d'arrosage.
Malgré que j'ai bien de la pression (entre 2 et 3 bars) dans la pompe, j'ai peu d'eau qui sort de mon toilette (broyeur) et la machine à laver qui se met souvent en erreur (l'eau n'arrive pas assez vite), d'où ma question :

- pourquoi j'ai peu d'eau qui sort de mon toilette et de ma machine à laver ? est ce un probléme de débit car ma pompe fonctionne à 3600l/h et j'ai vu dans un magasin une pompe qui monte jusqu'a 5400l/h ?

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Bonjour,

Le réservoir de 20 litres se remplit-il ? En combien de temps? La hauteur de relevage de la pompe est elle en conformité avec la profondeur de puisage ?
Le puits peut il fournir 3600l/h ?

Voila quelques pistes pour répondre à votre question!
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Xavinou (bonjour au passage) a raison.

Donc, 1ère vérification à effectuer : Pression "effective" d'au moins 2 Bars sinon 3 à la sortie de la pompe en la faisant débiter en permanence un jet d'eau à peu près "gros comme un crayon".

Si cela fonctionne, c'est que vous avez soit une obstruction quelque part dans vos canalisations, soit que vos utilisations sont à une hauteur trop élevée par rapport à la pompe (on perd environ 1 Bar par 10 m de hauteur).

Si cela ne fonctionne pas, les causes sont multiples comme le dit Xavinou.
Je pense (sous toutes réserves) que c'est surtout là qu'il y a un problème, puisage trop profond ou avec insuffisamment d'eau, par exemple ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

Une première solution serait peut etre d'augmenter la capacité de la réserve, afin de laisser le temps à la pompe de la remplir au rythme de la disponibilité, et de pouvoir puiser à tout moment dans la réserve plutot que directement dans le puits.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

tatal13
Messages : 2
Enregistré le : 13/08/09 01:45

Message par tatal13 »

je vous remercie à tous ceux qui m'on donner des réponses, j'ai trouvé pourquoi cela ne fonctionné pas : lorsque que j'ai acheté ma pompe le vendeur m'a dit qu'il fallait rajouter un 2éme clapet anti retour entre le flexible de la pompe et le tuyau qui allimente mon toilette et ma machine à laver, aprés l'avoir enlevé j'ai enfin de la pression dans mon toilette.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Tant mieux si cela fonctionne maintenant correctement du fait que vous avez supprimé un 2e clapet anti-retour en sortie de pompe qui effectivement ne devait pas servir à grand chose ...

Mais est-ce que ce 2e clapet n'était pas tout simplement monté à l'envers, ce qui expliquerait le manque de débit ?

Sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait bloqué la circulation en sens "normal", sauf si il était taré pour ne s'ouvrir qu'à partir d'une certaine pression, par exemple 3 Bars ?

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !