panne sur kit cable 5 spots
Modérateur : Modos
panne sur kit cable 5 spots
bonjour à tous
j'utilise un kit cable 5 spots depuis environ 2 ans.
celui-ci ne fonctionne plus
cela peut-il provenir d'une lampe grillée ou d'un défaut dans le transformateur.
il existe un fusible dans le transformateur mais celui-ci est soudé et je ne sais pas comment le tester
merci de vos réponses
bon dimanche
j'utilise un kit cable 5 spots depuis environ 2 ans.
celui-ci ne fonctionne plus
cela peut-il provenir d'une lampe grillée ou d'un défaut dans le transformateur.
il existe un fusible dans le transformateur mais celui-ci est soudé et je ne sais pas comment le tester
merci de vos réponses
bon dimanche
Bonsoir,
Par expérience, je soupçonne directement le transformateur d'avoir laché.
Si cela venait d'une ampoule, il faudrait qu'elle soit en court-circuit pour empécher l'allumage des autres.
Vous pouvez par exemple, pour verifier, débrancher les ampoules une à une, et si la lumière revient, alors c'était ça... (si vous enlevez les 5, alors, remettez l'avant dernière pour voir si ça se rallume ... loi de murphy oblige, on retire la mauvaise en dernier !! )
Par expérience, je soupçonne directement le transformateur d'avoir laché.
Si cela venait d'une ampoule, il faudrait qu'elle soit en court-circuit pour empécher l'allumage des autres.
Vous pouvez par exemple, pour verifier, débrancher les ampoules une à une, et si la lumière revient, alors c'était ça... (si vous enlevez les 5, alors, remettez l'avant dernière pour voir si ça se rallume ... loi de murphy oblige, on retire la mauvaise en dernier !! )

Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Bonsoir,
Il y a plusieurs vérifications possibles :
- s'assurer que l'alimentation du transfo est correcte - si il est branché à une prise, brancher un autre appareil sur la prise pour voir la présence de courant - si branché dans une boite avec des dominos, il faut alors utiliser un testeur du type multimètre (le tournevis testeur est un faux ami)
Avec le multimètre, tester aussi la tension à la sortie du transformateur, vous pouvez alors là, trouver une première cause de la panne : un mauvais contact entre les plots de serrage et les cables suspendus (s'il sont plastifiés, le simple fait de les manipuler ne rétablira pas le contact, il faut les resserrer
Si cela ne vient toujours pas de là, c'est donc bien le transfo qui est en cause. Il y a actuellement deux types d'alimentation pour ce type d'halogènes : par transformateur et par alimentation à découpage. Le premier se caractérise par un objet encombrant et lourd, le second par un appareil beaucoup plus petit et léger. Dans le premier cas, avec un peu de chance, vous pouvez remplacer le transformateur par de la pièce détachée achetée dans une boutique de composants électronique. Cependant, je doute que le cout soit inférieur à un bloc transformateur complet et neuf. Dans le deuxième cas, meme pas la peine de chercher, les composants électroniques qui tombent en panne, coutent le prix de l'appareil ...
En cas de rachat, veillez à acheter un appareil délivrant une puissance suffisante en fonction des lampes installées : soit 20 soit 50w
voyez la plaque signalétique sur l'appareil actuel.
Il y a plusieurs vérifications possibles :
- s'assurer que l'alimentation du transfo est correcte - si il est branché à une prise, brancher un autre appareil sur la prise pour voir la présence de courant - si branché dans une boite avec des dominos, il faut alors utiliser un testeur du type multimètre (le tournevis testeur est un faux ami)
Avec le multimètre, tester aussi la tension à la sortie du transformateur, vous pouvez alors là, trouver une première cause de la panne : un mauvais contact entre les plots de serrage et les cables suspendus (s'il sont plastifiés, le simple fait de les manipuler ne rétablira pas le contact, il faut les resserrer
Si cela ne vient toujours pas de là, c'est donc bien le transfo qui est en cause. Il y a actuellement deux types d'alimentation pour ce type d'halogènes : par transformateur et par alimentation à découpage. Le premier se caractérise par un objet encombrant et lourd, le second par un appareil beaucoup plus petit et léger. Dans le premier cas, avec un peu de chance, vous pouvez remplacer le transformateur par de la pièce détachée achetée dans une boutique de composants électronique. Cependant, je doute que le cout soit inférieur à un bloc transformateur complet et neuf. Dans le deuxième cas, meme pas la peine de chercher, les composants électroniques qui tombent en panne, coutent le prix de l'appareil ...
En cas de rachat, veillez à acheter un appareil délivrant une puissance suffisante en fonction des lampes installées : soit 20 soit 50w
voyez la plaque signalétique sur l'appareil actuel.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Bonjour,
Procédure résumée avec un multimètre ... (il faut aussi savoir s'en servir).
Pour tester le "transformateur" (lampes débranchées) :
- Position voltmètre, mesurer d'abord la tension sur la prise de courant (environ 230 V) ou brancher une lampe.
- Si tension nulle, chercher la cause (fusible ou disjoncteur maison sauté ?) et pourquoi il a sauté (court-circuit ? réparer si besoin est).
- Si tension secteur OK, brancher le transfo et mesurer la tension en sortie (env. 12 V).
- Si tension 12 V OK, le défaut vient "ensuite" du câble des lampes (coupé ?) ou plutôt des connexions (mauvais contact).
- Si tension nulle en sortie de transfo, débrancher et :
- Vérifier que le câble souple d'arrivée au transfo (230 V) et son raccordement à la prise est en bon état (vérifier les continuités à l'ohmmètre),
- Sinon, il est probable que le "fusible thermique" interne au transfo soit effectivement coupé.
- Ouvrir et vérifier sa continuité en position ohmmètre.
- Si coupé, le remplacer (souder ou raccorder un fil identique). voir nota.
- Si non coupé, remplacer le transfo, sauf si un fil apparent interne est débranché (dessoudé, coupé, ...). Le rebrancher.
- Dans tous les cas, vérifier avant remise en service qu'un court-circuit ne subsiste pas sur l'alimentation des lampes (ce qui expliquerait la coupure du fusible).
Pour ce faire, retirer les lampes, débrancher les fils 12 V du transfo et mesurer l'isolement entre eux (position ohmmètre) : résistance normalement infinie.
Si la résistance est faible (quelques ohms, fluctuants ?) voire nulle, chercher le contact anormal (culots de lampes ?) et remettre en état d'isolement correct.
Nota final : Dans de nombreux cas, un claquage de filament de lampe (fin de vie normale ...) se traduit par une sur-intensité passagère qui peut alors faire fondre un fusible de protection. C'est peut être votre cas ?...
Procédure résumée avec un multimètre ... (il faut aussi savoir s'en servir).
Pour tester le "transformateur" (lampes débranchées) :
- Position voltmètre, mesurer d'abord la tension sur la prise de courant (environ 230 V) ou brancher une lampe.
- Si tension nulle, chercher la cause (fusible ou disjoncteur maison sauté ?) et pourquoi il a sauté (court-circuit ? réparer si besoin est).
- Si tension secteur OK, brancher le transfo et mesurer la tension en sortie (env. 12 V).
- Si tension 12 V OK, le défaut vient "ensuite" du câble des lampes (coupé ?) ou plutôt des connexions (mauvais contact).
- Si tension nulle en sortie de transfo, débrancher et :
- Vérifier que le câble souple d'arrivée au transfo (230 V) et son raccordement à la prise est en bon état (vérifier les continuités à l'ohmmètre),
- Sinon, il est probable que le "fusible thermique" interne au transfo soit effectivement coupé.
- Ouvrir et vérifier sa continuité en position ohmmètre.
- Si coupé, le remplacer (souder ou raccorder un fil identique). voir nota.
- Si non coupé, remplacer le transfo, sauf si un fil apparent interne est débranché (dessoudé, coupé, ...). Le rebrancher.
- Dans tous les cas, vérifier avant remise en service qu'un court-circuit ne subsiste pas sur l'alimentation des lampes (ce qui expliquerait la coupure du fusible).
Pour ce faire, retirer les lampes, débrancher les fils 12 V du transfo et mesurer l'isolement entre eux (position ohmmètre) : résistance normalement infinie.
Si la résistance est faible (quelques ohms, fluctuants ?) voire nulle, chercher le contact anormal (culots de lampes ?) et remettre en état d'isolement correct.
Nota final : Dans de nombreux cas, un claquage de filament de lampe (fin de vie normale ...) se traduit par une sur-intensité passagère qui peut alors faire fondre un fusible de protection. C'est peut être votre cas ?...
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Bonjour,
Merci à tous les deux pour vos conseils
J'ai effectivement du courant à l'arrivée du transformateur (220V), mais pas à la sortie (12V).
Le fusible quant à lui était bien coupé.
Je l'ai remplacé mais le problème persiste.
Aucun problème de court circuit sur l'alimentation des lampes.
Aprés vérification du transformateur au multimètre, il semblerait que de petites résistances ne fonctionnent plus.
Dans ces conditions il n'y a plus qu'à remplacer le transformateur, .
Encore un grand merci.
Merci à tous les deux pour vos conseils
J'ai effectivement du courant à l'arrivée du transformateur (220V), mais pas à la sortie (12V).
Le fusible quant à lui était bien coupé.
Je l'ai remplacé mais le problème persiste.
Aucun problème de court circuit sur l'alimentation des lampes.
Aprés vérification du transformateur au multimètre, il semblerait que de petites résistances ne fonctionnent plus.
Dans ces conditions il n'y a plus qu'à remplacer le transformateur, .
Encore un grand merci.