Bonjour,

Je fais appel à vos connaissance car je suis perdu.

J'aimerai savoir comment brancher sur un domino :

- 3 fils qui viennent du compteur donc Bleu, vert jeune et Marron,
- 2 fils d'une ampoule les deux blanc et bleu
- 3 fils du détecteur Bleu, Blanc et Marron

Par avance merci.

Cordialement

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Et evidement, pas de document pour accompagner le detecteur, ni meme un petit symbole, c'est bien cela ?

Etes vous certain qu'il fonctionne en 230V ?

Aussi, assurez vous que les fils qui "viennent du compteur" viennent en fait au travers une protection, un disjoncteur 10A par exemple de votre tableau.

Les 2 fils de la lampe sont equivalents. Pas etonnant qu'ils aient la meme couleur.

La legislation impose que le bleu soit le neutre.

Ensuite, quel est votre niveau en electricité, car il va falloir tatonner coté detecteur. Vous avez une photo au moins ?

ladn1
Messages : 5
Enregistré le : 15/09/09 08:42

Message par ladn1 »

En fait j'ai réussi à le faire marcher lorsque je le branche. Le problème c'est qu'il reste allumé si je ne le débranche pas.

Et je vais essayer de mettre une photo à disposition. Mais pour cela je dois emprunter un appareil.

Et merci pour votre intéressement à mon problème.

ladn1
Messages : 5
Enregistré le : 15/09/09 08:42

Message par ladn1 »

Voici les photos :

Image

Image

Avatar du membre
xavinou
Messages : 1542
Enregistré le : 21/04/07 15:42
Localisation : Nord (59)
Contact :

Message par xavinou »

:shock: :shock: :?: :?:

Attention, le fil vert jaune ne DOIT pas se retrouver connecté à l'une des bornes actives du detecteur !!!


Ce fil doit etre relié à la terre ! C'est une question de sécurité ! Ne touchez pas votre luminaire tant que ce fil est branché comme sur la photo !!!
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...

ladn1
Messages : 5
Enregistré le : 15/09/09 08:42

Message par ladn1 »

Pas de soucis. J'ai bien compris que le fil blanc du détecteur ne correspondait pas au fil de terre.

Mais pourriez vous me dire comment faire le branchement ?

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

Bonjour

Je suis bien étonné qu'aucun disjoncteur différentiel n'est déclenché avec ce câblage. :shock:

À priori mais sous réserve sans le schéma de câblage de votre détecteur;

Sur le câblage de votre photo,

1- retirez le fil de terre (verre-jaune)
2- et remplacez le par le fil de lampe (bleu blanc) qui est actuellement avec la phase (fils marron).

Le reste ne bouge pas.

Tenez nous au "courant" :D
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

maximus
Messages : 856
Enregistré le : 10/08/07 19:52
Localisation : Ile de France

Message par maximus »

Si vous n'avez pas de fil de terre depuis la lampe,
C’est sûrement qu'elle est câblée avec double isolation (symbolisé avec deux carrés l'un dans l'autre comme on peut le voire le capot du détecteur par exemple).

Pour un appareil double isolation, le raccord à la terre est même interdit selon la norme actuelle.

Dans ce cas isolé votre "arrivée de terre compteur" sur un des dominos encore libre.

Sinon raccordez-la au fil de terre ou la masse métallique de la lampe.
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......

ladn1
Messages : 5
Enregistré le : 15/09/09 08:42

Message par ladn1 »

Un grand merci maximus,

Il y a pas à dire, rien ne vaut de bonne connexion :wink: