Défaut d'isolement
Modérateur : Modos
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Défaut d'isolement
Bonjour à tous,
je vais essayer d'être clair dans mes explications:
JE viens de refaire un tableau électrique avec ajout d'interrupteurs différentiels.
Lors de la remise sous tension de l'installation RAS.
En actionnant un interrupteur d'éclairage, ça fait tout disjoncter. Je démonte l'interrupteur, et voit deux gaines arriver dans la boite, 1 avec une phase, et une deuxième avec plusieurs fils (violet notamment et un bleu) Sur ce bleu son raccordés via un domino deux fils bleus, l'un part vers le luminaire posant problème et l'autre vers une prise de courant située de l'autre coté du mur.
En ne branchant que le neutre qui va à la prise, tout fonctionne parfaitement mais je n'ai plus de lumière.Dès que je branche le neutre du luminaire, ça saute. J'ai ,essayé de shunter le neutre entre l'interrupteur et le luminaire en mettent un autre fil, même résultat, idem avec le retour lampe entre le luminaire et l'interrupteur. Sachez enfin, que le luminaire branché normalement MAIS sans lampe, ne fait rien sauter. Si des experts peuvent me donner leurs avis, je prends,
Merci par avance.
je vais essayer d'être clair dans mes explications:
JE viens de refaire un tableau électrique avec ajout d'interrupteurs différentiels.
Lors de la remise sous tension de l'installation RAS.
En actionnant un interrupteur d'éclairage, ça fait tout disjoncter. Je démonte l'interrupteur, et voit deux gaines arriver dans la boite, 1 avec une phase, et une deuxième avec plusieurs fils (violet notamment et un bleu) Sur ce bleu son raccordés via un domino deux fils bleus, l'un part vers le luminaire posant problème et l'autre vers une prise de courant située de l'autre coté du mur.
En ne branchant que le neutre qui va à la prise, tout fonctionne parfaitement mais je n'ai plus de lumière.Dès que je branche le neutre du luminaire, ça saute. J'ai ,essayé de shunter le neutre entre l'interrupteur et le luminaire en mettent un autre fil, même résultat, idem avec le retour lampe entre le luminaire et l'interrupteur. Sachez enfin, que le luminaire branché normalement MAIS sans lampe, ne fait rien sauter. Si des experts peuvent me donner leurs avis, je prends,
Merci par avance.
Bonjour,
Votre luminaire est alimenté par la phase d'un de vos différentiels et le neutre par 'un autre différentiel.
Lorsque vous allumer la lampe, le différentiel en amont de la phase détecte une "fuite" à la terre de la valeur de l'intensité que consomme votre luminaire. En réalité il n’y a pas de fuite à terre mais entre deux différentiel si vous me suivez ?
Par exemple:
(avec une ampoule de 100W, il "mesure" environ 435 mA à la phase et 0 au neutre qui revient sur un autre différentiel => soit une différence de 435mA bien suffisante à déclencher ses 30mA de sensibilité.).
Il est possible que l'autre différentiel déclenche lui aussi?
À moins que ce soit directement le différentiel du disjoncteur principal EDF?
L’électricien qui a fait cela a économisé un petit bout de câble.
Je pense (sous réserve car je ne suis pas devant)
Que votre neutre vient de la ligne de prises et que l'électricien s'est fait l'économie de passer un neutre pour l'éclairage.
Donc, il faudrait retirer le fil de neutre entre la prise et l'inter,
puis tirer un neutre depuis le bon différentiel ou un autre éclairage voisin jusqu’à l’éclairage en question en 1,5mm². (en faisant attention qu’il soit sous le même différentiel).
Ce neutre n’a pas forcement besoin de passer par l’inter.
Ce n'est souvent pas évident de retrouver un passage dans les gaines.
Bon courage.
Pouvez vous poster des photos de boite d’inter en question pour voir "le monde qu’il ya dedans" ?
Votre luminaire est alimenté par la phase d'un de vos différentiels et le neutre par 'un autre différentiel.
Lorsque vous allumer la lampe, le différentiel en amont de la phase détecte une "fuite" à la terre de la valeur de l'intensité que consomme votre luminaire. En réalité il n’y a pas de fuite à terre mais entre deux différentiel si vous me suivez ?
Par exemple:
(avec une ampoule de 100W, il "mesure" environ 435 mA à la phase et 0 au neutre qui revient sur un autre différentiel => soit une différence de 435mA bien suffisante à déclencher ses 30mA de sensibilité.).
Il est possible que l'autre différentiel déclenche lui aussi?
À moins que ce soit directement le différentiel du disjoncteur principal EDF?
L’électricien qui a fait cela a économisé un petit bout de câble.

Je pense (sous réserve car je ne suis pas devant)
Que votre neutre vient de la ligne de prises et que l'électricien s'est fait l'économie de passer un neutre pour l'éclairage.
Donc, il faudrait retirer le fil de neutre entre la prise et l'inter,
puis tirer un neutre depuis le bon différentiel ou un autre éclairage voisin jusqu’à l’éclairage en question en 1,5mm². (en faisant attention qu’il soit sous le même différentiel).
Ce neutre n’a pas forcement besoin de passer par l’inter.
Ce n'est souvent pas évident de retrouver un passage dans les gaines.
Bon courage.
Pouvez vous poster des photos de boite d’inter en question pour voir "le monde qu’il ya dedans" ?
Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
merci de cette réponse...effectivement, il y a bien un branchement sur deux différentiels puisque les deux sautent.
J'ai effectivement essayer de brancher le neutre du luminaire sur le neutre d'un chauffage voisin en fil "volant", mais sa fait sauter le différentiel du chauffage, et ce même avec une douille et une ampoule à la place du luminaire dans le cas où celui-ci serait défectueux.
Qu'en pensez-vous?
J'ai effectivement essayer de brancher le neutre du luminaire sur le neutre d'un chauffage voisin en fil "volant", mais sa fait sauter le différentiel du chauffage, et ce même avec une douille et une ampoule à la place du luminaire dans le cas où celui-ci serait défectueux.
Qu'en pensez-vous?
Combien d'étages avez vous à votre tableau?
En supposant un différentiel par étage, Les deux qui déclenchent sont t'il les deux même qu'avant?
parceque sinon
dans le premier cas vous auriez le différentiel "étage avec le luminaire" + "étage avec la ligne de prises"
dans le second un toisième à la place de "étage avec la ligne de prises".
Me trompe-je ?
En supposant un différentiel par étage, Les deux qui déclenchent sont t'il les deux même qu'avant?
parceque sinon
dans le premier cas vous auriez le différentiel "étage avec le luminaire" + "étage avec la ligne de prises"
dans le second un toisième à la place de "étage avec la ligne de prises".
Me trompe-je ?

Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......
Bonsoir,
Le luminaire se trouve t'il seul sur un disjoncteur (ou porte fusible) ?, ou pouvez vous l'isoler ?
Si oui, ce qui peut etre fait, c'est d'ajouter un disjoncteur sur la rangée des prises, pour y connecter le luminaire, il se retrouverai ainsi sur le meme differentiel que le neutre. Cela éviterai de chercher à repasser un cable dans une gaine pas forcement très accessible.
Comme le propose Maximus, que je salue, une ou plusieurs photos de l'objet du délit serait d'un grand intéret pour vous conseiller.
Le luminaire se trouve t'il seul sur un disjoncteur (ou porte fusible) ?, ou pouvez vous l'isoler ?
Si oui, ce qui peut etre fait, c'est d'ajouter un disjoncteur sur la rangée des prises, pour y connecter le luminaire, il se retrouverai ainsi sur le meme differentiel que le neutre. Cela éviterai de chercher à repasser un cable dans une gaine pas forcement très accessible.
Comme le propose Maximus, que je salue, une ou plusieurs photos de l'objet du délit serait d'un grand intéret pour vous conseiller.

Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
-
- Messages : 106
- Enregistré le : 24/05/06 16:04
- Localisation : La Cadière d'Azur
Bon déjà vous savez quel est l'étage du disjoncteur qui protège la phase de ce luminaire (ou d'une série de luminaires).
il est à l'étage qui a déclenché sur chaucun des deux tests (facil).
il doit etre en 10A avec du câble 1,5 mm² (si c'est pas trop mal fait
).
Déjà localisez le avec certitude (le disjonteur en question).
En suite;
avec un peu de chance, il n'y a qu'un seul éclairage sur cette ligne (a vous de faire des essais avec les autres éclairages de la maison)... Et .... s'il vous reste une réserve sur l'étage "lignes de prise" du bédut.
=> vous pouvez faire un inversion simple dans le tableau.
à suivre...
il est à l'étage qui a déclenché sur chaucun des deux tests (facil).
il doit etre en 10A avec du câble 1,5 mm² (si c'est pas trop mal fait

Déjà localisez le avec certitude (le disjonteur en question).
En suite;
avec un peu de chance, il n'y a qu'un seul éclairage sur cette ligne (a vous de faire des essais avec les autres éclairages de la maison)... Et .... s'il vous reste une réserve sur l'étage "lignes de prise" du bédut.
=> vous pouvez faire un inversion simple dans le tableau.
à suivre...

Le meilleur moyen d'aller vite est de ne pas se presser......