Bruit dans la tuyauterie
Modérateur : Modos
Bruit dans la tuyauterie
Bonjour,
Non, je ne veux pas parler du martèlement intempestif qui empêche de dormir, sujet traité un milliard de fois sur le net. (d'ailleurs, avant d'aller desserrer toutes les bagues, baissez un peu la température de l'eau de la chaudière, ça aide !).
Non, je veux parler d'un petit "klong" régulier, (entre une et trois secondes d'écart) pas très gênant, mais à la longue pénible.
Je crois avoir localisé le problème : le compteur d'arrivée d'eau. (le tuyau d'arrivée d'eau dans ma maison a été changé en fin d'hiver dernier)
J'ai coupé l'eau, vidé les tuyaux de robinets, ça a stoppé le bruit qui est revenu le lendemain je crois.
Pensez vous qu'il faut que je vidange mon circuit de radiateurs ?
Non, je ne veux pas parler du martèlement intempestif qui empêche de dormir, sujet traité un milliard de fois sur le net. (d'ailleurs, avant d'aller desserrer toutes les bagues, baissez un peu la température de l'eau de la chaudière, ça aide !).
Non, je veux parler d'un petit "klong" régulier, (entre une et trois secondes d'écart) pas très gênant, mais à la longue pénible.
Je crois avoir localisé le problème : le compteur d'arrivée d'eau. (le tuyau d'arrivée d'eau dans ma maison a été changé en fin d'hiver dernier)
J'ai coupé l'eau, vidé les tuyaux de robinets, ça a stoppé le bruit qui est revenu le lendemain je crois.
Pensez vous qu'il faut que je vidange mon circuit de radiateurs ?
Bonjour Djano,
je veux pas dire de co...ries mais je pense que c'est un réducteur de pression.
Le plic-ploc s'entend dans toute la maison ou dans une zone en particulier (du genre près d'un chauffe-eau ou d'une chaudière) ?
je veux pas dire de co...ries mais je pense que c'est un réducteur de pression.
Le plic-ploc s'entend dans toute la maison ou dans une zone en particulier (du genre près d'un chauffe-eau ou d'une chaudière) ?
"Je contesterai toute formule et tout outillage qui m'enlèverait la moindre parcelle de liberté."
Le Corbusier
Le Corbusier
Re: Bruit dans la tuyauterie
Bonjour,djano a écrit :Pensez vous qu'il faut que je vidange mon circuit de radiateurs ?
Votre circuit de radiateurs fonctionne en circuit fermé, donc, il n'y a pas de raison apparente dans vos explications qui nécessiterai de le vidanger. (Ce qui est recommandé, c'est une purge au point le pus haut, pour chasser les gaz qui s'y emmagasineraient.)
Faites différentes expériences :
- Ce bruit se manifeste t'il si vous fermez le robinet général en entrée de propriété?
- Se manifeste t'il quand il y a un puisage d'eau ? ou quand tous les robinets sont fermés et qu'aucun appareil ne tire d'eau?
- Si c'est quand il y a puisage d'eau, il se peut que ce soit le compteur qui fasse un léger bruit. Et contre ça, il n'y a que l'isolation phonique du compteur qui puisse l'atténuer.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Le bruit s'entend dans une pièce particulière. Au rez de chaussée.feskeujpeu a écrit :Bonjour Djano,
je veux pas dire de co...ries mais je pense que c'est un réducteur de pression.
Le plic-ploc s'entend dans toute la maison ou dans une zone en particulier (du genre près d'un chauffe-eau ou d'une chaudière) ?
Oui, il s'arrêtexavinou a écrit :Faites différentes expériences :
- Ce bruit se manifeste t'il si vous fermez le robinet général en entrée de propriété?
Quand je ne tire pas d'eau, le bruit se manifeste. Mais pas plus ni moins quand je tire de l'eau...xavinou a écrit :- Se manifeste t'il quand il y a un puisage d'eau ? ou quand tous les robinets sont fermés et qu'aucun appareil ne tire d'eau?
Bonjour,djano a écrit :Ah oui, sur un tuyau de 20 dans l'entrée de ma cave, j'ai ce truc là :
Ça sert à quoi ?
Pour moi, ce 'est pas un réducteur de pression, mais un by-pass règlable.
Ca sert dans le cas ou tous les thermostatiques du circuit de chauffage se ferment simultanément, pour que le circulateur ne foce pas. Passé une certaine préssion (règlable), ça ouvre une voie directe vers le retour pour que l'eau puisse continuer à circuler même quand tous les radiateurs sont fermés.
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
Bonsoir,
Ce dispositif est dans la cave, de gros diamètre, et il me semble qu'il n'y a qu'une entrée et une sortie.
De ce fait, il me semble plutôt qu'il est tout simplement en série sur l'arrivée d'eau, après le compteur. A vérifier ...
Si c'est exact, qu'est-ce que c'est ? (je ne suis pas plombier !).
- Peut-être un régulateur de pression comme cela a été dit, c'est très possible. Un régulateur peut effectivement faire un peu de bruit lorsque l'on tire de l'eau.
- Peut être un anti-bélier, qui empêche les surpressions momentanées à la fermeture brusque d'une vanne. Sinon, cet appareil est plutôt calme ...
- Peut-être aussi un simple clapet anti-retour. mais ceux que je connais n'ont pas cette pièce au dessus ...
Alors je pense comme Feskeujpeu, c'est plutôt un régulateur ...
Mais est-ce que c'est lui qui génère ce petit bruit régulier ? Ce n'est pas du tout certain (enfin, toujours à mon avis).
D'après toutes les indications fournies, il "semblerait" que le bruit soit issu du chauffage et non des canalisations d'eau froide. C'est cela ?
De toute façon, lorsque ce bruit se produit (au rez de chaussée), il faut écouter un peu partout, sur la chaudière, à la cave, etc ... pour en localiser l'origine si possible.
Ce dispositif est dans la cave, de gros diamètre, et il me semble qu'il n'y a qu'une entrée et une sortie.
De ce fait, il me semble plutôt qu'il est tout simplement en série sur l'arrivée d'eau, après le compteur. A vérifier ...
Si c'est exact, qu'est-ce que c'est ? (je ne suis pas plombier !).
- Peut-être un régulateur de pression comme cela a été dit, c'est très possible. Un régulateur peut effectivement faire un peu de bruit lorsque l'on tire de l'eau.
- Peut être un anti-bélier, qui empêche les surpressions momentanées à la fermeture brusque d'une vanne. Sinon, cet appareil est plutôt calme ...
- Peut-être aussi un simple clapet anti-retour. mais ceux que je connais n'ont pas cette pièce au dessus ...
Alors je pense comme Feskeujpeu, c'est plutôt un régulateur ...
Mais est-ce que c'est lui qui génère ce petit bruit régulier ? Ce n'est pas du tout certain (enfin, toujours à mon avis).
D'après toutes les indications fournies, il "semblerait" que le bruit soit issu du chauffage et non des canalisations d'eau froide. C'est cela ?
De toute façon, lorsque ce bruit se produit (au rez de chaussée), il faut écouter un peu partout, sur la chaudière, à la cave, etc ... pour en localiser l'origine si possible.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Impossible de dire effectivement vu la photo sur quel circuit il est placé, mais tout cas en ce qui concerne la pièce en elle même (avec le bouton et la graduation) il s'agit un by pass de circuit de chauffage, pour en avoir posé un chez moi, là dessus je suis formel. 

On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
Bonjour Thomasc,
Je ne mets absolument pas en doute ce que vous dites, d'autant que mes connaissances en chauffage/plomberie sont bien limitées.
Ce qui me semble bizarre, et là je vais apprendre quelque chose, c'est que si c'est bien un by-pass, autrement nommé "vanne 3 voies", et qui sert à diriger l'eau chaude soit vers un radiateur soit directement vers la suite de l'installation en fonction d'un réglage de température (le bouton blanc au dessus ?), il faut 3 raccordements, et là je n'en vois que 2. Peut-être que le 3e est derrière ?
Ou alors je confonds ... mille excuses. Merci.
Je ne mets absolument pas en doute ce que vous dites, d'autant que mes connaissances en chauffage/plomberie sont bien limitées.
Ce qui me semble bizarre, et là je vais apprendre quelque chose, c'est que si c'est bien un by-pass, autrement nommé "vanne 3 voies", et qui sert à diriger l'eau chaude soit vers un radiateur soit directement vers la suite de l'installation en fonction d'un réglage de température (le bouton blanc au dessus ?), il faut 3 raccordements, et là je n'en vois que 2. Peut-être que le 3e est derrière ?
Ou alors je confonds ... mille excuses. Merci.
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Ah ! dans ce cas je vais enfin pouvoir vous rendre la pareille, pour une fois que c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose ! 
Ce dispositif est une valve tarée (la graduation que vous voyez correspond au tarage en bar de la soupape), qui dans un circuit de chauffage bitube (radiateurs branchés en dérivation), placé à un endroit quelconque du cirtcuit entre le tube de départ et le tube de retour, effectue un bouclage entre le départ et le retour dès que la pression dans le départ atteint la valeur prescrite.
En fonctionnement normal, l'eau circule au travers des radiateurs, les pressions dans les tubes de départ et de retour sont donc équivalentes et la soupape est fermée, l'eau revient à la chaudière uniquement via les radiateurs.
Mais dans le cas ou il y a des thermostatiques à tous les radiateurs, et que la température de consigne est atteinte partout, les thermostatiques se ferment tous en même temps, le circulateur se met alors à forcer (l'eau ne circulant plus au travers des radiateurs, la pression dans le tube de départ chaudière augmente, le circulateur se fatigue.) Grace à cette soupape, la pression la fait s'ouvrir, ce qui effectue un bouclage vers le tube de retour, l'eau revient donc vers la chaudière par ce biais, ce qui permet au circulateur de ne plus forcer.
Une alternative à ce montage est de laisser un des radiateurs de l'installation sans thermostatique (de préférence le plus petit et/ou dans la pièce la plus froide), et ouvert en permanence (généralement on démonte le bouton du robinet).

Ce dispositif est une valve tarée (la graduation que vous voyez correspond au tarage en bar de la soupape), qui dans un circuit de chauffage bitube (radiateurs branchés en dérivation), placé à un endroit quelconque du cirtcuit entre le tube de départ et le tube de retour, effectue un bouclage entre le départ et le retour dès que la pression dans le départ atteint la valeur prescrite.
En fonctionnement normal, l'eau circule au travers des radiateurs, les pressions dans les tubes de départ et de retour sont donc équivalentes et la soupape est fermée, l'eau revient à la chaudière uniquement via les radiateurs.
Mais dans le cas ou il y a des thermostatiques à tous les radiateurs, et que la température de consigne est atteinte partout, les thermostatiques se ferment tous en même temps, le circulateur se met alors à forcer (l'eau ne circulant plus au travers des radiateurs, la pression dans le tube de départ chaudière augmente, le circulateur se fatigue.) Grace à cette soupape, la pression la fait s'ouvrir, ce qui effectue un bouclage vers le tube de retour, l'eau revient donc vers la chaudière par ce biais, ce qui permet au circulateur de ne plus forcer.
Une alternative à ce montage est de laisser un des radiateurs de l'installation sans thermostatique (de préférence le plus petit et/ou dans la pièce la plus froide), et ouvert en permanence (généralement on démonte le bouton du robinet).
On ne naît pas en sachant faire, donc tout s'apprend.
Merci Thomasc, j'ai encore appris quelque chose.
Vous savez, j'en apprends tous les jours et mon but ici n'est pas d'essayer d'enseigner quelque chose mais simplement de vouloir rendre service en fonction de mes maigres mais certaines connaissances de vieux grand père, suite à beaucoup d'expériences ... pas toujours bénéfiques.
Pour en revenir à notre sujet, ce serait donc ce "by-pass" (pour moi, c'est une fonction de "clapet de sécurité") qui provoquerait ce bruit en ouvrant assez régulièrement le retour à la chaudière ?
Mais alors quel rapport avec le tirage de l'eau de consommation ?
Vous savez, j'en apprends tous les jours et mon but ici n'est pas d'essayer d'enseigner quelque chose mais simplement de vouloir rendre service en fonction de mes maigres mais certaines connaissances de vieux grand père, suite à beaucoup d'expériences ... pas toujours bénéfiques.
Pour en revenir à notre sujet, ce serait donc ce "by-pass" (pour moi, c'est une fonction de "clapet de sécurité") qui provoquerait ce bruit en ouvrant assez régulièrement le retour à la chaudière ?
Mais alors quel rapport avec le tirage de l'eau de consommation ?
ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !
Ho la la il s'en passe des trucs par ici !
Bravo messieurs, là c'est de la haute voltige !!
Bravo thomasc, je crois que vous avez raison, après une descente en rappel dans ma cave équipé d'une lampe frontale, j'ai pu m'assurer que cette vanne est bien placée entrez les deux gros tuyaux du circuit radiateur, départ et retour. Par ailleurs, tous mes radiateurs sont équipés de thermostatiques.
Du coup, j'avance dans mon enquête (oui souvenez vous, au départ, j'avais juste et j'ai toujours un bruit dans mes tuyaux !) : le bruit ne provient pas du circuit radiateur mais bien du circuit d'eau. Cette vanne s'en trouve donc, par déduction, mise hors de cause.
Mais rappelez vous, au début de l'histoire, je marquais :
Je vous ai donc induit en erreur et j'en suis désolé...
Mais alors je fais quoi du coup ?
Bravo messieurs, là c'est de la haute voltige !!

Bravo thomasc, je crois que vous avez raison, après une descente en rappel dans ma cave équipé d'une lampe frontale, j'ai pu m'assurer que cette vanne est bien placée entrez les deux gros tuyaux du circuit radiateur, départ et retour. Par ailleurs, tous mes radiateurs sont équipés de thermostatiques.
Du coup, j'avance dans mon enquête (oui souvenez vous, au départ, j'avais juste et j'ai toujours un bruit dans mes tuyaux !) : le bruit ne provient pas du circuit radiateur mais bien du circuit d'eau. Cette vanne s'en trouve donc, par déduction, mise hors de cause.
Mais rappelez vous, au début de l'histoire, je marquais :
C'est toujours vrai, je cherche donc plutôt un moyen de l'arrêter ce foutu bruit.Je crois avoir localisé le problème : le compteur d'arrivée d'eau. (le tuyau d'arrivée d'eau dans ma maison a été changé en fin d'hiver dernier)
J'ai donc fai fait un test de plus dans ma salle de bains où le "klong" s'entend un peu, et finalement le fait d'ouvrir un robinet arrête le bruit ! Il revient quelques secondes plus tard. Le bruit intervient donc uniquement quand il n'y a pas puisage d'eau !- Si c'est quand il y a puisage d'eau, il se peut que ce soit le compteur qui fasse un léger bruit. Et contre ça, il n'y a que l'isolation phonique du compteur qui puisse l'atténuer.
Je vous ai donc induit en erreur et j'en suis désolé...

Mais alors je fais quoi du coup ?