Qui peut m'indiquer dans une tranchée, quelles sont les normes à respecter pour y faire cohabiter un polyethylène eau et un polyethylène gaz (profondeur espacement, grillage, sable, fourreau....). L'eau sera immédiatement branchéé à la maison tandis que le gaz est tiré en attente de changement de chaudière (à priori à arreter avant limite propriété et maison.
J'ai 50 mètres entre la rue (ou sera le compteur gaz et la maison).

Merci par avance

Tonny 78

Re: Enfouissement polyethylene gaz et eau

Message par Tonny 78 »

Pour le gaz la tranchée doit être d'une profondeur minimum de 50 à 70 cm le PE doit être protégé par un fourreau (jaune) il doit y avoir un grillage avertisseur environ 10 cm avant le PE l'extrémité du fourreau doit être isolé au sillicone. L'eau ne doit pas passer à moins de 50 cm du gaz horizontalement 20 cm verticalement le grillage et le fourreau doivent être bleu la profondeur (hors gel ) doit être de de 60 à 80 cm @+ Tonny