une tension électrique bizarre ...

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Laurent T

une tension électrique bizarre ...

Message par Laurent T »

Bonjour,
je voudrais soulever ici un problème étrange que j'ai sur mon installation électrique.
Je possède le triphasé, qui est, je dois le dire, très mal équilibré.
Dernièrement j'ai eu l'occasion de changer la douille d'une ampoule et ai utilisé mon multimètre pour vérifier qu'il n'y avait pas de tension avant de la bricoler.
Le "hic" c'est que interupteur ouvert je mesurais environ 25V alternatif (!) et fermé environ 227V alternatif (normal).
Comment est ce possible d'avoir une tension, mesurée au niveau de la douille, de 25 V alternatif ?

Merci pour votre aide !

Cordialement

Laurent.
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: une tension électrique bizarre ...

Message par Totor »

Oh, c'est bien simple et tout à fait normal :
La résistance interne de votre multimètre est TRES TRES élevée.
Il est possible que la résistance d'isolement de l'interrupteur en série soit alors suffisante (car elle n'est pas infiniment élevée, surtout lorsque l'interrupteur en question est fatigué, sali intérieurement par les éclats des micro-arcs) pour former un "pont" avec la résistance interne du multimètre, lequel indique alors la tension qui est à ses bornes (ce qui signifie qu'il y a environ 230 Volts moins cette tension aux bornes de l'interrupteur dans cette configuration là).
laurent T

Re: une tension électrique bizarre ...

Message par laurent T »

merci Totor!
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Répondre