Problème chauffe eau heures creuses.

Les sujets traités sur le forum électricité sont la norme électrique, l'installation électrique, la norme NF C 15-100, les systèmes domotiques, les alarmes, les problèmes de Consuel, le diagnostic électrique, la mise en conformité...

Modérateur : Modos

Répondre
daniel8895
Messages : 3
Enregistré le : 29/03/11 22:45

Problème chauffe eau heures creuses.

Message par daniel8895 »

Bonsoir à tous.

Voila je vous expose mon problème :

Depuis 3 jours je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique sur mon contacteur.

J'ai bien de l'eau chaude lorsque je le met sur position marche forcée.

Donc le problème ne vient pas du chauffe eau.

J'ai fait plusieurs petite vérification :

- Le compteur EDF extérieur se met bien en heures creuses.

- Lorsque celui ci est sur heures creuses, les bornes de mon contacteur A1 et A2 ne sont pas alimentées.

Tension primaire du contacteur 230V

Tension entre A1 et A2 0V

Tension secondaire du contacteur 0V

- Lorsque je shunt la bobine celle ci est alimentée.

Tension primaire du contacteur 230V

Tension entre A1 et A2 230V

Tension secondaire du contacteur 230V


Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?

Merci pour votre aide.

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonjour,

Votre question : Serait - ce un problème du relai de découplage situé en amont de mon contacteur ?

Mon avis : Oui, très probablement, puisque vous êtes certain que le compteur commute bien et que, lorsque vous "shuntez" alors ce relais de découplage, tout fonctionne normalement.

Je ne vois pas d'autre cause de coupure en série ...

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

daniel8895
Messages : 3
Enregistré le : 29/03/11 22:45

Message par daniel8895 »

Merci Beaucoup pour votre réponse.

Puis - je racheter un contacteur de ce type dans le commerce ?

où dois-je obligatoirement faire appel à un technicien EDF ?

Merci

Avatar du membre
Totor
Messages : 5108
Enregistré le : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Message par Totor »

Bonsoir,

A vrai dire je ne sais pas à qui appartient ce "relais", mais puisque vous l'avez "shunté" pour faire un essai (concluant semble t'il), il n'est donc pas plombé et vous pouvez très probablement le changer.

Essayez-le quand même avant, une fois débranché : En alimentant la bobine (230 V, attention les doigts !), vous devez trouver à ce moment là un contact "franc" en sortie, à vérifier par un moyen quelconque (Ohmmètre, sonnette ...).

ne pas monter bien haut, peut être ... mais tout seul !

jeanpierre14ma
Messages : 111
Enregistré le : 28/10/08 13:49
Localisation : vaucluse

Message par jeanpierre14ma »

Bj

Voir la protection bobine 2A dans votre tableau

A+

Carminas
Messages : 51
Enregistré le : 08/01/11 16:05

Message par Carminas »

Bonsoir

Avez vous un compteur électronique.
Si oui, il y a un petit fusible qui protège les contacts C1C2.
C'est peut être lui qui a un problème.

Sinon testez à l'ohmètre le contact EDF pendant les HC, pour vérifier si celui-ci se ferme ou non

@+
Carminas

Avatar du membre
hadoc
Messages : 1254
Enregistré le : 08/01/10 11:53
Localisation : isère

Message par hadoc »

bonjour
j'ai eu le même souci il y a quelques années pour l'EJP, relais grillé:
on peut en effet courtcircuiter les deux vis de sortie pour vérification,
mais
c'est EDF qui est venue le changer , le relais est à EDF
les fils d'alim venant de l'intérieur de leur tableau support du disjoncteur

Répondre