prises electrique

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
alain

prises electrique

Message par alain »

je voudrais savoir combien de prises peuvent etre mise sur une seule ligne
Francois

Re: prises electrique

Message par Francois »

Il me semble que c'est 8.
Mais il vaut mieux prévoir moins.

François
jib

Re: prises electrique

Message par jib »

les normes actuelles sont 5
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: prises electrique

Message par JL »

Bonjour
La norme NF-C 15 100 permet 8 prises de courant maximum par ligne. Promotelec recommande, pour l'obtention de ses labels 5 prises maximum. Ce n'est pas une norme mais une recommandation. Elle est judicieuse car elle permet dans l'avenir de rajouter jusqu'à trois prises de courant sur une ligne existante sans retirer une ligne jusqu'au tableau de protection.
JL
Répondre