Bonjour,
Quelqu'un connait il les normes concernant la ventilation d'une pièce dans laquelle se trouve une chaudière gaz murale (cuisine) de type "non-ventouse"
(il s'agit d'une thema + SD). On m'a parlé d'aération basse et haute ? Je n'ai pas de plaque au gaz. Il y a une fenêtre dans la pièce (avec aérateur) mais pas de VMC.
C'est assez urgent.
Merci par avance.
Normes ventilation chaudière
Re: Normes ventilation chaudière
Bonjour
Si vous avez uniquement la chaudière dans la pièce, raccordée à
un conduit d'un diamètre minimal de 100 cm2 , vous devez créer
une amenée d'air basse (axe à 0,30 m du sol fini) d'une section de
50 cm2 si votre chaudière ne dépasse pas 25 kW, 70 cm2 au delà.
Le coupe tirage de la chaudière fait office d'aération haute s'il est
situé à au moins 1,80 m du sol.
JL
Si vous avez uniquement la chaudière dans la pièce, raccordée à
un conduit d'un diamètre minimal de 100 cm2 , vous devez créer
une amenée d'air basse (axe à 0,30 m du sol fini) d'une section de
50 cm2 si votre chaudière ne dépasse pas 25 kW, 70 cm2 au delà.
Le coupe tirage de la chaudière fait office d'aération haute s'il est
situé à au moins 1,80 m du sol.
JL
Re: Normes ventilation chaudière
Merci beaucoup pour ce précieux renseignement,
La chaudière fait effectivement moins de 25 KW (23 kw
au maximum) et le coupe-tirage sera effectivement positionné à plus de 1.8 mètre du sol.
Encore merci.
Sébastien.
La chaudière fait effectivement moins de 25 KW (23 kw
au maximum) et le coupe-tirage sera effectivement positionné à plus de 1.8 mètre du sol.
Encore merci.
Sébastien.