bonjour, je suis totalement debutant en la matière, j'ai un cumulus pour mon eau chaude, a priori il n'est pas au gaz, hier encore il me procurais de l'eau chaude, ce matin plus rien... que dois je faire , que puisje faire ?
Re: cumulus pas chaud
Si c'est pas au gaz, c'est peut-être électrique ? Et si c'est électrique, il y a peut-être un fusible ou un disjoncteur qui a sauté ? Ou un interrupteur mis sur arrêt ? Ou le thermostat mis sur zéro ou quelque chose comme ça... La cause d'un tel arrêt brutal est souvent très simple...
Re: cumulus pas chaud
Bonsoir !
Si le ballon est électrique....
La première chose à faire lorsque vous n'avez plus d'eau chaude au ballon c'est de vérifier si le courant passe avec un tournevis testeur. Ensuite il est possible que le thermostat se soit mis en sécurité pour divers causes (pression atmosphérique, foudre). Pour le remettre en marche appuyez avec une pointe à l'endroit ou il est écrit en général "sécurité Bipolaire ".Il aussi possible que le thermostat soit mort ou que la résistance soit morte.Ou encore il est possible que le ballon soit trop entartré a t-il été détartré récement ? Votre ballon est résistance blindé ou stéatite ?
Bonne chance <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
@+ Tonny
Re: cumulus pas chaud
bon a priori c'est du électrique c marqué "electrique nf" c un sauter.. mais ya pas de thermostat ya rien. ya juste le robinet de vidange (qui marche bien) et un autre robinet au dessus, noir...
pour le blindage je sais pas.. il a l'air costaud le bestiau c un gros truc quand meme, pour un appart une personne c bcp j'ai l'impression. heu donc tout arrive en dessous, avec un cache ou y dois y avoir plein de truc a pas toucher <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>... les fusibles ont l'air de marcher..
pour le blindage je sais pas.. il a l'air costaud le bestiau c un gros truc quand meme, pour un appart une personne c bcp j'ai l'impression. heu donc tout arrive en dessous, avec un cache ou y dois y avoir plein de truc a pas toucher <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>... les fusibles ont l'air de marcher..
Re: cumulus pas chaud
Bonsoir !
Pour voir le thermostat et reconaitre la résistance il faut dévisser le cache en plastique. Si vous voyez une pièce de formme carée en céramique qui dépasse c'est un stéatite, et en principe pas de détartrage. Cherchez un petit trou avec écrit au dessus "s" ou sécurité sur un boitier en plastique si le ballon est ancien la ou arrivent les trois fils.Enfoncez une pointe de stylos dedans pour remettre le thermosat route et regardez si vous constatez une amélioration.
@+ Tonny
Pour voir le thermostat et reconaitre la résistance il faut dévisser le cache en plastique. Si vous voyez une pièce de formme carée en céramique qui dépasse c'est un stéatite, et en principe pas de détartrage. Cherchez un petit trou avec écrit au dessus "s" ou sécurité sur un boitier en plastique si le ballon est ancien la ou arrivent les trois fils.Enfoncez une pointe de stylos dedans pour remettre le thermosat route et regardez si vous constatez une amélioration.
@+ Tonny
Re: cumulus pas chaud
j`ai eu le meme pb recemment et voila ce que j`ai fait point par point
en premier, devisser le cache et tester la continuitede la resistance: c`est pas dur il faut demonter le cache, debrancher apres avoir couper ledisjoncteur la resistance( il n`y a que deux fils qui arrivent a ce petit boitier ou cylindre de couleur noir) et en position ohmetre, voir si le courant passe sinon c`est la resistance.
Ensuite tu verifies si ton ballon est alimente ou si le fusible correspondant est mort
En dernier, tu peux verifier la bobine de ton relais jour/nuit (au tableau fusible)
Et vraiment a la fin de toutes ces operations et si ca ne fonctionne tjrs pas, appelle edf: pour ma part c`etait la telecommande+ fusible +relais EDF qui etait mort!!
bon courage
en premier, devisser le cache et tester la continuitede la resistance: c`est pas dur il faut demonter le cache, debrancher apres avoir couper ledisjoncteur la resistance( il n`y a que deux fils qui arrivent a ce petit boitier ou cylindre de couleur noir) et en position ohmetre, voir si le courant passe sinon c`est la resistance.
Ensuite tu verifies si ton ballon est alimente ou si le fusible correspondant est mort
En dernier, tu peux verifier la bobine de ton relais jour/nuit (au tableau fusible)
Et vraiment a la fin de toutes ces operations et si ca ne fonctionne tjrs pas, appelle edf: pour ma part c`etait la telecommande+ fusible +relais EDF qui etait mort!!
bon courage
Re: cumulus pas chaud : Faut pas chercher midi à 14 heures..
Il est évident que la résistance ne chauffe pas, soit par manque d'alimentation électrique (cas le plus fréquent), soit parce que la résistance est coupée (c'est très rare mais possible). Il faut donc chercher en premier une cause de non alimentation, notamment en vérifiant d'abord si la sécurité n'est pas déclenchée et que l'alimentation primaire arrive bien (voir fusible et/ou disjoncteur). Ensuite, vérifier que le courant arrive SUR la résistance (voltmètre ou lampe témoin aux bornes de la résistance). Si la tension est présente, c'est une coupure de résistance. Si pas de tension, il est possible que ce soit le thermostat interne qui soit défaillant (c'est rare !) ou un fil coupé ou je ne sais quoi (relais ?), il faut investiguer ! Quant au non-fonctionnement à cause du tartre, je n'y crois pas, cela chauffe moins vite, c'est tout.
Re: cumulus pas chaud : Faut pas chercher midi à 14 heures..
merci poru tout ;o) mais je crois qu eje ferais mieux d'appeler un rpo.. heu
impossible de démonter le cache sans penser tout casser <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>)
donc.... alloooo mosieur le depanneur.. heu.. j'ai que de l'eau chaude <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
merci bcp pour ces infos, en tout cas des que j'aurais un nouveau
probleme je sais ou m'adresser <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>) ici!!
impossible de démonter le cache sans penser tout casser <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>)
donc.... alloooo mosieur le depanneur.. heu.. j'ai que de l'eau chaude <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
merci bcp pour ces infos, en tout cas des que j'aurais un nouveau
probleme je sais ou m'adresser <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>) ici!!
Re: cumulus pas chaud
J'ai vu avec mon patron récement un ballon qui ne chauffait plus à cause du tartre totor je n'ai pas dis ca au hasard <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
@+ Tonny
@+ Tonny
Re: Pour Tonny
Bien sûr, Tonny, un cumulus complètement entartré ne chauffe pratiquement plus. Mais ici, il s'agit d'un appareil qui fonctionnait parfaitement un jour et plus du tout le lendemain. Donc, ce n'est pas à cause du tartre qui met plusieurs mois à se déposer. D'où ma réflexion : Je ne crois pas que ce soit à cause du tartre. Amicalement.
Re: cumulus pas chaud
voila le problème venait du thermostat qui etait mort.. en fait il s'etait mis en securité, mais que le thermo etait raid hs, position 3 et ca chauffait bcp bcp!
avec le nouveau position 5 et ca chauffe pareil <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>) vala.
merci encore
avec le nouveau position 5 et ca chauffe pareil <img src="icons/icon11.gif" alt=":o" border=0 align=absmiddle>) vala.