isolant mince combles aménagées
isolant mince combles aménagées
bonjour,
les isolants minces (style triso 2cm) sont ils aussi éfficaces que 20 cm de laine de verre comme les fabricants le prétendent ?
les isolants minces (style triso 2cm) sont ils aussi éfficaces que 20 cm de laine de verre comme les fabricants le prétendent ?
Re: isolant mince combles aménagées
Selon mes infos ils ne sont pas aussi efficaces.
http://www.nrc.ca/irc/practice/wal5_F.html
Mais tout le monde n'est pas du même avis
Cordialement
http://www.nrc.ca/irc/practice/wal5_F.html
Mais tout le monde n'est pas du même avis
Cordialement
Re: isolant mince combles aménagées
bonjour,
comparez ce qui est compable: vous avez deux produits avec des technologies différentes.
1) la laine de roche qui ralentie la conduction de la chaleur(ou du froid) par son gros volume d'air équivalent et de plus qui est un isolant phonique,
2) un isolant mince qui réffléchit le rayonnement .
dans la rubrique "recherche" et "isolant mince" vous verrez que je porte un jugement plutôt défavorable sur les isolants minces. Cela ne empèche pas d'associer les deux technologie.
Cordialement.
comparez ce qui est compable: vous avez deux produits avec des technologies différentes.
1) la laine de roche qui ralentie la conduction de la chaleur(ou du froid) par son gros volume d'air équivalent et de plus qui est un isolant phonique,
2) un isolant mince qui réffléchit le rayonnement .
dans la rubrique "recherche" et "isolant mince" vous verrez que je porte un jugement plutôt défavorable sur les isolants minces. Cela ne empèche pas d'associer les deux technologie.
Cordialement.
Re: isolant mince combles aménagées
GP, que je salue au passage (comment ça va, depuis le temps ?), a parfaitement raison : un isolant mince est souvent conçu pour "réfléchir" les infra-rouges, il est alors muni d'une surface brillante.
Mais les pertes d'un grenier ou de combles vers le toit se font principalement par convection (air chaud qui monte et qui s'échappe) et par conduction (à travers le matériau de couverture), il y a très peu de rayonnement comme le ferait un radiateur.
D'où le faible intérêt de l'isolant mince réfléchissant pour isoler des combles, il faut un isolant "volumique" qui crée un obstacle à la conduction et à la convection et dont les propriétés sont la plupart du temps garanties par une valeur annoncée de "résistance thermique".
Mais les pertes d'un grenier ou de combles vers le toit se font principalement par convection (air chaud qui monte et qui s'échappe) et par conduction (à travers le matériau de couverture), il y a très peu de rayonnement comme le ferait un radiateur.
D'où le faible intérêt de l'isolant mince réfléchissant pour isoler des combles, il faut un isolant "volumique" qui crée un obstacle à la conduction et à la convection et dont les propriétés sont la plupart du temps garanties par une valeur annoncée de "résistance thermique".
Re: isolant mince combles aménagées
Oui c’est vrai que ça laisse à réfléchir, batirernover a publié le résumé d’un avis du CSTB qui n’est guère encourageant pour investir dans de l’isolant mince :
http://www.batirenover.com/cgi-bin/imfr ... YPE_HOME=M
François ton rapport date de 1991 et il y a eu des progrès qui ont été fait depuis.
TRISO-SUPER 9 (14 composants) annonce un pouvoir isolant R 5 et un affaiblissement acoustique de 61 dB.
Peut –être que ce type de produit est plus approprié comme rempart contre la chaleur venant du toit l’été ?
Ceci + 10 cm de laine de verre, à voir.
Merci à tous
http://www.batirenover.com/cgi-bin/imfr ... YPE_HOME=M
François ton rapport date de 1991 et il y a eu des progrès qui ont été fait depuis.
TRISO-SUPER 9 (14 composants) annonce un pouvoir isolant R 5 et un affaiblissement acoustique de 61 dB.
Peut –être que ce type de produit est plus approprié comme rempart contre la chaleur venant du toit l’été ?
Ceci + 10 cm de laine de verre, à voir.
Merci à tous
Re: isolant mince combles aménagées
A savoir que les isolants minces ne répondent pas aux prescriptions du label promotelec donnant droit à l'offre commercial "vivrelec" d'EDF car ils n'ont pas reçu l'agrément du CSTB.
Il faut impérativement 20 cm de laine de verre ou de roche
Il faut impérativement 20 cm de laine de verre ou de roche