1 radiateur sur 3. fonctionne

Message par surper bricoleuse »

Impossible de faire fonctionner certains des radiateurs alors que les autres chauffent.
Apparamment l'eau circule, ou tout au moins est "ouverte"
Comment résoudre le problème ?
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: 1 radiateur sur 3. fonctionne

Message par Totor »

Vérifiez donc que les vannes d'arrêt à la SORTIE de chaque radiateur sont bien ouvertes (elles permettent un démontage sans avoir à vider toute l'installation, mais parfois on oublie ensuite de les ouvrir...).

Et purgez chaque radiateur, on ne sait jamais (puis rétablissez la pression ensuite, si besoin est).
pslosse

Re: 1 radiateur sur 3. fonctionne

Message par pslosse »

le robinet placé à l'orifice de retour du radiateur (en bas du radiateur) sert
également au réglage du débit d'eau le traversant. Naturellement l'eau qui circule
essaie de trouver le chemin le plus facile (génèralement le plus court) . Pour
procèder au réglage débuter par les radiateurs placés le plus près de la chaudière
1)fermer le pointeau du coude de réglage2) ne l'ouvrir que d'un tour et procèder
de même pour chaque radiateur. Seul le plus éloigné sera ouvert à fond. Ce
réglage se fait souvent à l'aide d'une clé male héxagoale (clè alène). Le résultat ne
sera pas obtenu forcèment du 1er coup , procèder avec patience. Attention: au
delà de 2,5 tours d'ouverture on peut considèrer que le pointeau est quasiment
grand ouvert. Le règlage sur les radiateurs à l'exception des plus éloignés doit se
faire entre 0,5 tours d'ouverture et 2,5 tours.
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: 1 radiateur sur 3. fonctionne

Message par Totor »

Pslosse vous a donné des infos de pro on ne peut plus pertinentes. Chapeau.

Mais je pense à d'autres choses si vos radiateurs viennent seulement d'être installés (mais est-ce le cas). Par exemple, il faut vérifier également :
- Que les obturateurs des radiateurs ont bien été retirés (mais si, ça s'oublie parfois...),
- Que les arrivées et départs sont bien dans le bon sens si des vannes (ou robinets) thermostatiques sont employés (parfois, le sens n'est pas évident à trouver !). Mais tout ceci relève alors de la garantie d'installation.

D'autre part, si vous avez effectivement des robinets thermostatiques, il arrive qu'ils se bloquent en position fermée (à la suite du repos prolongé en été par exemple...). Dans ce cas, il faut démonter l'avant de la tête et décoincer le clapet ou pointeau.