Section de panne et arbaletrier?
Section de panne et arbaletrier?
Bonjour, je construit un garage de 7m x 4.2m cote exterieur en parpaing de 20cm. 1 pente de toit dans le sens de la largeur avec un angle de 15°. Une poutre arbaletrier au milieu des 7m et des pannes espacé de 1.4 m entre elle dans le sens des 4.2m.
Pouvez vous m'indiquer les section a utiliser?
Merci
Pouvez vous m'indiquer les section a utiliser?
Merci
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
section bois
bonjour aulryc
je veux bien vous aider, mais.....
quel type de couverture voulez vous mettre ?
avec 15 ° de pente je pense qu'il s'agira de tôles laquées ?
dans quelle région se situe la construction ?
donnée importante pour les charges de neige
si j'ai bien compris votre poutre fera 4.20 m de portée et les pannes 7 /2 = 3.50 m ?[/i]
je veux bien vous aider, mais.....
quel type de couverture voulez vous mettre ?
avec 15 ° de pente je pense qu'il s'agira de tôles laquées ?
dans quelle région se situe la construction ?
donnée importante pour les charges de neige
si j'ai bien compris votre poutre fera 4.20 m de portée et les pannes 7 /2 = 3.50 m ?[/i]
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Merci Matheysinus,
je me suis tromper dans le calcul de l'angle, celui fera env 20° soit 35cm au metre.
j'habite en zone 1, altitude 140m, je vais utiliser des tuile a 42kg au m2.
Oui la poutre fera 4.2m de porté et les pannes 3.5m.
Mon idée etait de mettre 1 poutre de 10cmx30cm et des panne en 7.5cmx 22cm. mes je me demande si je ne devrait pas mettre 2 poutres de 10x30 au milieu du garage mes distante de qq cemtimetre l'une de l'autre ou alors l'une contre l'autre et boulonner ensemble.
merci de ta reponse.
je me suis tromper dans le calcul de l'angle, celui fera env 20° soit 35cm au metre.
j'habite en zone 1, altitude 140m, je vais utiliser des tuile a 42kg au m2.
Oui la poutre fera 4.2m de porté et les pannes 3.5m.
Mon idée etait de mettre 1 poutre de 10cmx30cm et des panne en 7.5cmx 22cm. mes je me demande si je ne devrait pas mettre 2 poutres de 10x30 au milieu du garage mes distante de qq cemtimetre l'une de l'autre ou alors l'une contre l'autre et boulonner ensemble.
merci de ta reponse.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutres
pour les pannes la section 7.5 X 22 que vous envisagez est excellente
par contre votre poutre me parait un peu faible - une 15 X 30 serait parfaite
on peut toujours mettre 2 poutres accolées, sans espaces entre elles - au contraire je les rendrais solidaires par quelques vis placées aux tiers supérieurs et inférieurs à raison d'une tous les 50 cm
par contre votre poutre me parait un peu faible - une 15 X 30 serait parfaite
on peut toujours mettre 2 poutres accolées, sans espaces entre elles - au contraire je les rendrais solidaires par quelques vis placées aux tiers supérieurs et inférieurs à raison d'une tous les 50 cm
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutre
si j'ai bien compris....vous souhaiteriez mettre des pannes de 2.90 + 1.30 + 2.90 (en arrondissant....)
pour les poutres = rien de changé--conservez les 10 X 30
pour les pannes on peut faire une petite économie en mettant des 7 X 20
l'idéal serait de "couper" les 7 m en 3 -- soit des pannes de 2.33 m
une section de 6 X 18 serait alors suffisante
pour les poutres---toujours rien de changé = 2 poutres de 10 X 30 donc espacées de 2.33 m
pour les poutres = rien de changé--conservez les 10 X 30
pour les pannes on peut faire une petite économie en mettant des 7 X 20
l'idéal serait de "couper" les 7 m en 3 -- soit des pannes de 2.33 m
une section de 6 X 18 serait alors suffisante
pour les poutres---toujours rien de changé = 2 poutres de 10 X 30 donc espacées de 2.33 m
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Bonsoir,
ma question etait de mettre 2 poutres de 7m dans le sens de la longueur la 1ere espacé de 1.3m du mur la seconde a 1.3m de la precedente donc elle serait a 1.3m de l'autre mur.
Soit 1.3 + 1.3 + 1.3, cela permettrer de mettre directement les chevrons dessus.
mes cela reste une simple question parce que je pense que la section des poutres de 7 m serait enorme.
Merci pour tout.
ma question etait de mettre 2 poutres de 7m dans le sens de la longueur la 1ere espacé de 1.3m du mur la seconde a 1.3m de la precedente donc elle serait a 1.3m de l'autre mur.
Soit 1.3 + 1.3 + 1.3, cela permettrer de mettre directement les chevrons dessus.
mes cela reste une simple question parce que je pense que la section des poutres de 7 m serait enorme.
Merci pour tout.
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
grandes pannes
dans cette disposition je trouve une section necessaire de 15 X 35 cm
en 7 m de long, vous ne trouverez pas ces poutres dans le commerce
elles feront l'objet d'une commande auprés d'une scierie - c'est possible
du point de vue économique mieux vaudrait s'orienter vers une solution en lamellé collé
contactez les fabricants pour une étude et un devis
mais la hauteur ne sera pas moins de 35 à 40 cm
en 7 m de long, vous ne trouverez pas ces poutres dans le commerce
elles feront l'objet d'une commande auprés d'une scierie - c'est possible
du point de vue économique mieux vaudrait s'orienter vers une solution en lamellé collé
contactez les fabricants pour une étude et un devis
mais la hauteur ne sera pas moins de 35 à 40 cm
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
-
- Messages : 4297
- Enregistré le : 19/04/06 06:55
- Localisation : Haute Marne
poutre
Cest la solution la plus rationelle
Avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie