Connecter un programmateur Legrand

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Matoux

Connecter un programmateur Legrand

Message par Matoux »

Je viens d'acheter un programmateur Legrand pour commander le chauffage de ma salle de bains. La notice fournie n'est pas très claire pour moi. Quelqu'un pourrait-il m'aider? Ci-joint copie de la notice et photo de l'appareil.
Selon ma compréhension, il faut prendre la phase en sortie de fusible, et l'entrer sur la borne supérieure gauche du programmateur. Prendre le neutre sur le neutre commun chauffages (après intérrupteur bipôlaire général chauffage), et l'entrer par la borne supérieure droite. Sortie vers le radiateur: phase par la borne inférieure milieu (1), neutre par la borne inférieure droite(4). Je ne sais pas que faire de la borne inférieure gauche (2)... connecter au neutre commun chauffage?
Merci d'avance.
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Connecter un programmateur Legrand

Message par JL »

Salut Matoux
Il est vrai que le schéma n'est pas très explicite pour qui ne
pratique pas régulièrement.
Si tu as un inter de coupure général du chauffage, ne t'occupes
pas du neutre. Récupère la phase alimentant ton chauffage de
salle de bains. A la sortie de sa protection (fusible), tu raccordes
un fil sur le 1 (en bas de ton horloge) tu raccordes ensuite le fil de
phase alimentant ton convecteur sur le 4 (en bas de l'horloge).
Entre ces plots 1 et 4, c'est juste un contact que commande le
moteur de l'horloge, il suffit de le mettre en série sur l'alimentation
de ton chauffage, ce que je viens de t'expliquer.
Pour alimenter cette horloge, il faut amener une alimentation
230 V sur les deux plots du haut (avec un M dans un rond) la
phase se branche à gauche, le neutre à droite. Tu peux reprendre
l'alimentation de l'horloge sur une protection 10A protégeant un
circuit lumière ou sur la protection 2 ampère protégeant un
contacteur jour/nuit, s'il y en a un.
JL
matoux

Re: Connecter un programmateur Legrand

Message par matoux »

Merci pour ton aide. J'étais vraiment à côté de la plaque....