Dalle béton et piquet de terre
Dalle béton et piquet de terre
Bonjour à tous. Je dois couler une dalle béton dans mon sous sol. À cet endroit est mon piquet de terre et le fil de terre. Puis couler ma dalle par dessus. Le fil de terre n'est pas dans une gaine.
Bonjour newbee
1 - installez une barrette de terre comme celle-ci :

2- coupez votre fil de terre de façon à pouvoir connecter les deux extrémités dans la barrette
3 - Coupez un morceau de gaine ICTA d'une longueur supérieure à l'épaisseur de votre dalle béton et glissez le sur le fil qui sera noyé dans la dalle
4 - connectez les deux extrémités de votre fil de terre sur la barrette
5 - coulez votre dalle

1 - installez une barrette de terre comme celle-ci :

2- coupez votre fil de terre de façon à pouvoir connecter les deux extrémités dans la barrette
3 - Coupez un morceau de gaine ICTA d'une longueur supérieure à l'épaisseur de votre dalle béton et glissez le sur le fil qui sera noyé dans la dalle
4 - connectez les deux extrémités de votre fil de terre sur la barrette
5 - coulez votre dalle

La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Il s’agit là d'un problème d'installation électrique pour lequel je ne suis pas compétent
Il doit sans doute exister une norme, le contraire serait étonnant dans notre beau pays,
Nos spécialistes électriciens nous donneront sans doute une solution répondant à la norme.

Il doit sans doute exister une norme, le contraire serait étonnant dans notre beau pays,
Nos spécialistes électriciens nous donneront sans doute une solution répondant à la norme.
La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites
Bonjour,
En tout cas, pour toute intervention sur le fil de terre, en particulier sa déconnexion, il faudra couper le courant ! Si un défaut, ou une mise à la terre survient pendant les manipulations vous risquez l'électrocution et les personnes qui utilisent les appareils également.
Quand à votre question, la réponse de Walter me semble appropriée. J'ajouterai qu'il faut garder un accès au sommet du piquet de terre, en plaçant par exemple un tube PVC (100mm) autour en guise de réserve pour couler la dalle. Il ne faut pas non plus que la tresse en cuivre soit noyée dans le béton, ce dernier est très corrosif pour le cuivre.
En tout cas, pour toute intervention sur le fil de terre, en particulier sa déconnexion, il faudra couper le courant ! Si un défaut, ou une mise à la terre survient pendant les manipulations vous risquez l'électrocution et les personnes qui utilisent les appareils également.
Quand à votre question, la réponse de Walter me semble appropriée. J'ajouterai qu'il faut garder un accès au sommet du piquet de terre, en plaçant par exemple un tube PVC (100mm) autour en guise de réserve pour couler la dalle. Il ne faut pas non plus que la tresse en cuivre soit noyée dans le béton, ce dernier est très corrosif pour le cuivre.
Réparer, ça doit être moins cher que remplacer ...
Ou mieux encore aménager un regard recouvert d'une plaque de façon à pouvoir intervenir dans l'avenir.xavinou a écrit : J'ajouterai qu'il faut garder un accès au sommet du piquet de terre, en plaçant par exemple un tube PVC (100mm) autour en guise de réserve pour couler la dalle.

La différence entre le génie et la bêtise, c'est que le génie a ses limites