Bien souvent il existe des problèmes de tirage sur une cheminée ancienne ou déjà établie, sans respect des normes.
Celles-ci sont simples, un respect de la dimension du foyer qui doit correspondre à une dimension appropriée du conduit. Pour un foyer de 70x75, il faut un conduit de 22x25. Pour un foyer de 90x75 le conduit devra être de 25x30. Cette section devra être de 30x30 pour un foyer de90x90 et 35x45 pour 120x100.
On doit impérativement retenir qu’il est impossible de faire fonctionner une cheminée à foyer ouvert dans un conduit inférieur à 20x20. Une telle section (20x20) autorise un foyer de 60x60. Cependant, s’agissant d’une surface, on pourra considérer comme équivalent une section de 16x25 ou de 19x22.

Dans ces dimensions ne figurent pas la profondeur du foyer ! Normal, car à cette construction s’applique une règle ancienne connue sous le nom de 4x5x6. Cela veut dire que pour une largeur de 60, il convient d’avoir 50 pour la hauteur et 40 pour la profondeur. Dans ces conditions, vous pouvez imaginer votre cheminée, pour peu que teniez compte des dimensions du conduit.

Partant de ses réflexions, pour une cheminée ancienne, on peut se retrouver devant une construction hors norme, soit par un foyer trop grand (rarement trop petit, l’homme voyant toujours plus grand !), ou un conduit trop petit (l’home étant frileux !), ce qui n’est pas forcément identique au problème précédent, le conduit pouvant être inférieur au 20x20 minimum requis. L’on peut aussi se trouver devant un conduit trop large, résultat les fumées se refroidissent trop vite et ne s’élèvent plus à cause de la dépression. Le remède est alors de rétrécir la sortie de la souche. Dans le cas d’un conduit trop étroit, il faut diminuer l’âtre. Si le conduit est inférieur à 20x20, il faut abandonner l’idée d’une cheminée à foyer ouvert.

Un problème de tirage peut aussi être le résultat d’un conduit rugueux. La solution consiste à chemiser le conduit, mais toujours sans descendre au-dessous de20x20.dans le pire des cas, il vaudra mieux refaire le conduit. Cependant il se peut que ce conduit ne soit pas (ou soit mal) entretenu. Un simple ramonage peut tout remettre dans l’ordre !

Dans le cas où l’âtre est trop étroit, il faut modifier le socle en l’avançant, soit avec une rangée supplémentaire du même matériau, soit par un recouvrement avec un socle plus large. Ne pas oublier d’avancer également les jambages et le manteau.

Dans le cas d’un âtre trop haut, il est facile de le diminuer, puisqu’une simple pièce de bois fixée sous le linteau suffit. Cette pièce peut d’ailleurs être comprise dans le calcul de la dimension (règle du 4x5x6) pour embellissement, soit par une sculpture ou par une plaque de cuivre ciselée la recouvrant.

Une pièce souvent oubliée, mais qui existe aussi sans le savoir, le rabatteur de fumée ! Cette pièce est presque toujours réalisée par la poutre de bois (protégé ou non) qui garnit le devant de nos cheminées !

Une pièce importante, l’avaloir (à ne pas confondre avec la hotte) peut se trouver trop incliné. Ce problème est fréquent sur les vieilles cheminées. La solution consiste à tailler dedans pour élargir le haut ou plus simplement en le reconstruisant. La pente de l’avaloir ne doit pas dépasser 30° par rapport à la verticale.

Les insuffisances d’aération sont souvent la conséquence de prises d’air trop petites. Le moyen qui vient à l’esprit est donc de les agrandir en les rendant si possible réglables. Un problème sur les constructions très isolées, l’air risque d’y être insuffisant ! La solution consiste à ajouter un orifice pour augmenter l’arrivée d’air extérieur. Attention aux pièces mitoyennes qui contiennent un chauffage à évacuation de gaz brûlés. Elle doivent impérativement être isolée de la pièce où se trouve la cheminée, car celle-ci prend l’air qui lui est le plus facile à récupérer. Cet air pouvant aussi contenir l’oxyde de carbone si le poêle est mal réglé, votre cheminée pourrait dans ce cas devenir mortelle.

Une autre pièce souvent ignorée, l’anti-refoulement. Son absence permet à la fumée de tourbillonner au pied de l’avaloir et donc de revenir dans la pièce. Sa présence provoque une aspiration dans l’avaloir où la fumée se détend et s’évacue. Il est facile de le rajouter en coulant derrière une plaque de staff du plâtre ordinaire. Il est cependant conseillé de chercher le meilleur effet de cet anti-refoulement en recherchant à l’aide de la plaque de staff la meilleure inclinaison.

L’air peut parfois être vicieux, car une simple porte donnant sur une autre pièce placée trop prêt de la cheminée peut créer des difficultés de tirage. La solution consiste à changer le sens de l’ouverture de la porte.

Une souche (cheminée extérieure) trop basse peut gêner le tirage dans le cas de vents mal orientés. La solution consiste à élever cette souche qui doit dépasser le fait du toit d’au moins 40 centimètres.

De même, une souche trop exposée au sud provoquera une gêne de tirage par une chaleur trop importante de l’intérieur du conduit. Pour un bon tirage, la chaleur du conduit ne doit pas être supérieur à la température de la pièce ou se trouve la cheminée. Par exemple, une journée humide mais pas très froide, mais dont la température est supérieure à celle de la pièce provoquera des problèmes de tirage. Il faudra donc monter la température intérieure avant d’allumer la cheminée.

Pour ceux qui auraient des problèmes de bistre sur leur souche ou pire sur les plâtres, à l’emplacement du conduit, il faut savoir que ces traces proviennent d’appareils mal réglés laissant échapper des gaz froids et non évacués du fait de l’eau qu’ils contiennent. Cette eau lavant la suie s’incruste dans le conduit et il devient impossible de les supprimer sans utiliser un ciment hydrofuge après recouvrement des boisseaux d’une peinture de minium.

Voilà donc quelques réflexions sur la construction ou les problèmes de cheminées.
A noter que je ne parle que de cheminée à foyer ouvert, car c’est celle que je possède , pour le charme inégalé d’un bon feu de bois chantant dans l’âtre. Mais aussi de toutes ces évacuations, il faut retenir que ce plaisir doit aussi être l’odeur tout juste perceptible du feu de bois ou des marrons que l’on cuit sur la braise.

Cordialement
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: Quelques réflexions sur la construction d’une cheminée

Message par JL »

Bonjour J@cques,
Je n'ai qu'un commentaire à faire: BRAVO! C'est clair, précis et ça
ne manque pas de poésie.
JL
G. Roudaut

Re: Quelques réflexions sur la construction d?une cheminée

Message par G. Roudaut »

Bonjour,

J'ai lu et relu votre texte pour bien comprendre mais il y a des choses qui m'echappe. Je n'ai pas trouve d'infos sur le net pouvant repondre a mes questions donc je vous sollicite.
Qu'est ce qu'un rabateur de fumee, Ou se place t il et comment ?
Qu'est ce que l'anti-refoulement, comment le mettre en oeuvre ?

Merci pour votre reponse et encore merci pour toutes ces infos. J'espere ainsi resoudre mes problemes de cheminee


G. R.
Thierry

Re: Quelques réflexions sur la construction d?une cheminée

Message par Thierry »

Il y a 2 autres paramètres important que j' aimerai faire partager.
1) Vérifier que le boisseau soit minimum 30 cm au dessus du faitage
2)J@cque nous parle de courant d 'air causé par une porte, il a raison mais on peut ajouter que La VMC peur aussi créer un problème, j 'en ai fait la facheuse expérience et sur le conseil d' un constructeur en coupant la VMC le problème est résolu
@+
Avatar de l’utilisateur
J@cques
Messages : 562
Inscription : 02/09/01 15:46
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quelques réflexions sur la construction d?une cheminée

Message par J@cques »

Bonjour,

Exact, la hauteur minimum doit-être de 40 cm au dessus du faitage.
Une VMC est non seulemnt peu recommandée, mais interdite dans l'utilisation d'un foyer ouvert, à cause des risques importants d'asphiixie.
J@cques
Thierry

Re: Quelques réflexions sur la construction d?une cheminée

Message par Thierry »

Merçi J@cque de cette nouvelle Précision Carrément risque d' asphifie!!! <img src="icons/icon23.gif" alt=":wouch:" border=0 align=absmiddle>
Merçi aussi d' avoir corigé la hauteur des boissseaux
@ bientôt