Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
Modérateur : Modos
Pas de chauffage à l'étage sur nouvelle installation
Bonjour,
Mon installation de chauffage date des années 60 c'est à dire 7 radiateurs en acier avec robinet simple.
J'ai étendu l'installation à l'étage en ajoutant 3 radiateurs;
Après l'installation j'ai 2 radiateurs sur 3 qui ont chauffé, puis le lendemain matin les 3 radiateurs étaient chauds il ont chauffé les pièces jusque 17 puis après même en poussant le thermostat du RDC plus fort ils n'ont plus chauffé du tout....sont restés froid tout l'aprem.
Ce matin le thermostat est réglé sur 17, c'est bien la température en bas mais 13.5 à l'étage, j'ai l'impession que l'eau chaude ne monte plus à l'étage.
Je précise que le tuyan qui monte l'eau à l'étage est chaud jusqu'a mi hauteur, les robinets thermostatiques du haut sont réglés sur 4 et les robinets de sortie sont ouverts au max.
La vanne etait sur 3 et j'ai cru bon de la mettre sur 7
Le circulateur a 3 graduations ( I, II, III) je l'ai laissé sur 3
Est-ce un problème de réglage ou autres ? D'où cela peut-il bien venir ?
Mon installation de chauffage date des années 60 c'est à dire 7 radiateurs en acier avec robinet simple.
J'ai étendu l'installation à l'étage en ajoutant 3 radiateurs;
Après l'installation j'ai 2 radiateurs sur 3 qui ont chauffé, puis le lendemain matin les 3 radiateurs étaient chauds il ont chauffé les pièces jusque 17 puis après même en poussant le thermostat du RDC plus fort ils n'ont plus chauffé du tout....sont restés froid tout l'aprem.
Ce matin le thermostat est réglé sur 17, c'est bien la température en bas mais 13.5 à l'étage, j'ai l'impession que l'eau chaude ne monte plus à l'étage.
Je précise que le tuyan qui monte l'eau à l'étage est chaud jusqu'a mi hauteur, les robinets thermostatiques du haut sont réglés sur 4 et les robinets de sortie sont ouverts au max.
La vanne etait sur 3 et j'ai cru bon de la mettre sur 7
Le circulateur a 3 graduations ( I, II, III) je l'ai laissé sur 3
Est-ce un problème de réglage ou autres ? D'où cela peut-il bien venir ?
Je rejoins l'avis de totor sur la purge. quelques bulles suffisent parfois à causer bien des soucisTotor a écrit :Bonjour,
Vous avez bien vérifié la purge de tous ces radiateurs ? Parfois, après une mise en service du chauffage, il faut purger 2 ou 3 fois à quelques jours d'intervalle, le temps nécessaire pour faire remonter tous les gaz puis les évacuer ...
Pas de bruits dans les tuyaux ?
Modifié en dernier par popthom le 02/03/13 21:24, modifié 1 fois.
bonjour , effectivement il faut purger vos radiateurs en faisant un appoint d'eau au fur et à mesure.Regarder votre pression d"eau accélérateur arreté,prendre la hauteur entre vote chaudière et le radiateur le plus haut, pour ne pas vous compliquer si la hauteur ne dépasse pas 10m mettre 1,5b de pression à froid.Si le pb persiste cela peu venir d'un pb d'équilibrage ou d'accelerateur bloqué me tenir au courant
-
- Messages : 5
- Enregistré le : 05/10/14 21:29
- Contact :