climatiseur.

Message par cesarintulo »

Bonjour,
Dans mon immeuble de nombreuses clim 3.5 kw on été posées avec alimentation de la prise balcon en 1.5 mm2 Hors le 1.5 mm2 ne devrait supporter que 230v X 10A= 2.3 kw.
Elles fonctionnent depuis des années.Quels pourraient être les inconvénients éventuels de telles installations?
Merci de vos réponses.

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Bonjour Cesarintulo,

Tout d'abord ne s'agit-il pas de climatisations reversibles affichant 3,5kw de puiissance restituée ? Auquel cas, la puissance electrique demandée est de l'ordre de 1kW.

Ensuite, je lis qu'une Prise de courant existante peut etre protégée soit par un fusible 10A, soit par un disjoncteur 16A.

Mais je ne suis pas specialiste.

Je ne serais pas trop inquiet a votre place, car a part une très legère ausse de temperature du fil traduisant une perte en ligne je ne vois pas de probleme.

Je suppose que la majorité de ces installation ont été faites par des professionnels qui ne prennent pas de risques de ce coté là.

Bonne journée

cesarintulo
Messages : 59
Enregistré le : 23/06/12 09:54

bonjour,

Message par cesarintulo »

Merci de ta réponse.

jeanpierre14ma
Messages : 111
Enregistré le : 28/10/08 13:49
Localisation : vaucluse

Message par jeanpierre14ma »

Bj, pas de probléme pour le 1,5, mais j'ai vue de pro pose de volet rouent, ne pas faire un lingne dédié et prendre du jus partout PC 20A, lumiére et autres, et mon dit que ces normal, et que leur chef a dit que ces comme ca qu'il faut faire.

moi si je travail comme ca mon bos me vire à coup de pied

A+

Avatar du membre
ms83
Messages : 1259
Enregistré le : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

En renovation, je n'accepterais jamais que quelqu'un me fasse refaire la deco au motif qu'il faut tirer une ligne dédié pour motoriser un volet.
Ni me pose une horrible goulotte depuis le tableau.

jeanpierre14ma
Messages : 111
Enregistré le : 28/10/08 13:49
Localisation : vaucluse

Message par jeanpierre14ma »

J'ai utiliser les conduits exsistant, prise de terre HS et construction 1970 pas de terre aux luminére, ni aux prises, sauf SB, de plus ces chez ma fille, et moi electricien je lui et repris ce foutoir, remise aux normes, avec 30mA. Suprimé le cumulus de la SB du 1er étage, déplacer dans le garage, et une douche ITALIENE a la place, Et pour les VR pas de disjoncteur 20A mais 2A pas le même chose, quant le moteur du VR brule, on le jette.


Vive le travail de cochon.

A+