raccord olive

Les sujets traités sont la plomberie sanitaire, les installations en cuivre, en PVC, en PER ou multicouche, les évacuations, et les eaux usées les dépannages, les normes, les règles de pose et de raccordement - Le forum concerne aussi la production d'ECS (eau chaude sanitaire) et la pose et l'entretien des appareils sanitaires.

Modérateur : Modos

allain12
Messages : 11
Inscription : 08/04/15 11:09

raccord olive

Message par allain12 »

Bonjour
Je voudrais savoir pourquoi les raccords à olives ne sont pas conseillés sur du recuit .
Cordialement
Allain 12
Avatar de l’utilisateur
ms83
Messages : 1259
Inscription : 27/07/01 09:07
Localisation : Shenzhen, Chine

Message par ms83 »

Le recuit est mou. Je suppose que l'olive l'ecrasera au lieu de s'y ecraser elle meme
allain12
Messages : 11
Inscription : 08/04/15 11:09

Message par allain12 »

bonjour ms83Je vous remercie de votre réponse Je vais dons mettre plutôt des raccord avec joint incorporé (raccord a gripp)
Cordialement
Allain
Avatar de l’utilisateur
hadoc
Messages : 1254
Inscription : 08/01/10 11:53
Localisation : isère

Message par hadoc »

bonjour
en recuit, soit on fait des collets battus
(mais on n'apprend plus çà dans les lep ,
et je ne parle pas du plomb ni du zinc )

soit on brase un collet laiton du commerce ;

les raccords "rapides ,sans soudure , vieillissent mal,
car les vibrations créent peu à peu des fuites
bonne journée
allain12
Messages : 11
Inscription : 08/04/15 11:09

racord olive

Message par allain12 »

bonjour
Je vous remercie de votre réponse Hadoc , j'ai tous soudé avec des raccords
a soudé
cordialement
Allain
Répondre