Je vais isoler mes murs avec un système placostyl Rail & Montant 48.
J'ai un pan de mur qui fait 350cm de hauteur d'un côté et 550 cm de l'autre, et le mur fait 450cm de long.
On me conseille de doubler les montants et de les poser avec entraxe de 30 cm vers la + grande hauteur puis 40 cm vers la + petite.
Est ce suffisant?
Faut il que je prévois tout de même des appuis intermédiaires à environ 2m50 de haut afin de consolider l'ossature?
Je sais que le système F530 fonctionne bien mais j'ai déjà les rails et montants.
Merci
placo grande hauteur
Re: placo grande hauteur
bonsoir
an clair les montant M48 font tres bien l'affaire il suffit de les doules a intervalle de 60cm et de faire 2 renfort sur le mur pour eviter la souplesse du doublage
les placo existe en 2,40m 2,60m 2,8à et 3m cela evite les joints
consulte le site
www.placoplatre.fr tu auras toute les normes de pose
A++
an clair les montant M48 font tres bien l'affaire il suffit de les doules a intervalle de 60cm et de faire 2 renfort sur le mur pour eviter la souplesse du doublage
les placo existe en 2,40m 2,60m 2,8à et 3m cela evite les joints
consulte le site
www.placoplatre.fr tu auras toute les normes de pose
A++
Re: placo grande hauteur
Bonjour Laurent
Entièrement d' accord avec bricopro, en revanche mème si nos Avis diffèrent concernant les joints horizontaux, moi je conseille la Pose du BA 13 en Taille de pierre
D'une part :
Un joint Horizontale ou verticale sans Bord Aminci , ne sera jamais parfait, dès lors il me semble préférable que cette imperfection soit discontinue
D'autre part :
La résistance mécanique ne peut que mieux se portée pour la mème raison de discontinuitée, logique!
Soignes tes appuis intèrmédiaires tout les 2.50 m et tout iras bien
PS : je ne pense pas que tu aurais pu réaliser ce doublage en ossature type F 530 Si quelqu 'un prouve le contraire, je suis preneur <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Entièrement d' accord avec bricopro, en revanche mème si nos Avis diffèrent concernant les joints horizontaux, moi je conseille la Pose du BA 13 en Taille de pierre
D'une part :
Un joint Horizontale ou verticale sans Bord Aminci , ne sera jamais parfait, dès lors il me semble préférable que cette imperfection soit discontinue
D'autre part :
La résistance mécanique ne peut que mieux se portée pour la mème raison de discontinuitée, logique!
Soignes tes appuis intèrmédiaires tout les 2.50 m et tout iras bien
PS : je ne pense pas que tu aurais pu réaliser ce doublage en ossature type F 530 Si quelqu 'un prouve le contraire, je suis preneur <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>