intensité en triphasé

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
nico

intensité en triphasé

Message par nico »

bonjour, j'ai un ami électricien qui m' dit que l'intensité pour un abonnement en triphasé de 9kw en 230v était de 45A dans chaque phase alors que dans un bouquin j'ai lu que celle-ci était de 15A (45/3)
Quelqu'un aurait la bonne réponse , merci.
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Re: intensité en triphasé

Message par Totor »

La puissance totale apparente P dans un réseau triphasé est (sans s'occuper du cosinus phi) :
P = U x I x racine de 3
où U est la tension entre phases (dite composée), I l'intensité de chaque ligne et racine de 3 = 1,732.

La tension nominale composée en France étant de 400 Volts (car 230 V est la tension simple entre chaque phase et le neutre), on remplace par les valeurs connues :
9 000 = 400 x I x 1,732
Donc, facile de calculer l'intensité :
I = 9 000 / (400 x 1,732) = 13 Ampères environ.

C'est ça ?
Avatar de l’utilisateur
Gpif
Messages : 1183
Inscription : 12/06/01 09:11
Localisation : Essonne

Re: intensité en triphasé

Message par Gpif »

Salut Totor
et bien oui, c'est ce que je trouve.
autre solution qui revient au meme:
le recepteur consomme 3*V*I=P
V est la tension simple soit 400/ 1.732
ce qui donne P= 3*(400/1.732)*I
soit P= 400*1.732*I
tu as calculé I , je te fais confiance.
donc les 15A du bouquin de Nico ne sont pas entièrement faux.
Cordialement.
Répondre