evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
suite installation 2eme wc sur installation existante le 2eme wc qui est branche sur la descente de 100 du premier syphone l eau dans la cuvette du 1er lors de son utilisation. Resultats odeurs terribles car 1er wc en prise directe alors sur fosse septique .
Prise d'air a créer?Où et comment ? Merci pour vos solutions cela me permettra de poser mon masque a gaz!
Prise d'air a créer?Où et comment ? Merci pour vos solutions cela me permettra de poser mon masque a gaz!
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
Prise d'air de 100 mm si possible toute droite jusqu'au toit, à la partie supérieure de l'évacuation, c'est à dire en partant du WC le plus haut. C'est tout mais c'est INDISPENSABLE.
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
merci pour reponse mais impossible prise air droite
seule solution horizontale sur 3m puis sortie à l'exterieur avec 5m de hauteur verticalement mais en diametre de 60/70 est ce que se serait suffisant?
seule solution horizontale sur 3m puis sortie à l'exterieur avec 5m de hauteur verticalement mais en diametre de 60/70 est ce que se serait suffisant?
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
Ce sera en tout cas mieux que rien.
Cela devrait au moins améliorer considérablement votre situation du fait que la viscosité de l'air est moins importante que celle de l'eau "chargée", donc l'admission d'air en chasse sera pratiquement suffisante, enfin ... je crois !
Cela devrait au moins améliorer considérablement votre situation du fait que la viscosité de l'air est moins importante que celle de l'eau "chargée", donc l'admission d'air en chasse sera pratiquement suffisante, enfin ... je crois !
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
Bonjour
Tout à fait d'accord avec la réponse de Totor que je salue. Il y a
peut être également la solution du clapet aérateur (ou aérateur à
membrane). Mais il faudrait qu'il se situe au moins dans les
combles pour éviter tout risque d'odeur. Il suffit de prolonger
l'évacuation en hauteur dans le meme diamètre (100 mm) et de
placer un clapet aérateur par exemple Nicoll SAV 111 en partie
haute. Vous pouvez peut être faire un essais à blanc avec le
clapet dans la pièce ce ne sont pas des pièces qui coutent très
cher.
JL
Tout à fait d'accord avec la réponse de Totor que je salue. Il y a
peut être également la solution du clapet aérateur (ou aérateur à
membrane). Mais il faudrait qu'il se situe au moins dans les
combles pour éviter tout risque d'odeur. Il suffit de prolonger
l'évacuation en hauteur dans le meme diamètre (100 mm) et de
placer un clapet aérateur par exemple Nicoll SAV 111 en partie
haute. Vous pouvez peut être faire un essais à blanc avec le
clapet dans la pièce ce ne sont pas des pièces qui coutent très
cher.
JL
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
merci pour vos reponses. Le clapet aerateur je l avais vu dans des discussions sur ce forum cela me parait simple a installer car j ai un vide sanitaire d environ 1m de Hauteur où sont les evacuations .Ce clapet en T (je suppose) sur la conduite il faudrait l 'installer entre les deux evacuations? ou apres la deuxieme?merci d'avance pour vos réponses.
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
Bonjour
Le clapet doit être placé après la deuxième évacuation mais en
partie haute (plus haute que les appareils), pas dans le vide
sanitaire.
JL
Le clapet doit être placé après la deuxième évacuation mais en
partie haute (plus haute que les appareils), pas dans le vide
sanitaire.
JL
Re: evacuation 2 wc sur meme conduit de 100
merci pour cette precision d installation qui est essentielle: etre en position d event superieur
je vous raconterai les resultats apres installation.
Merci encore vous etes tous formidables
je vous raconterai les resultats apres installation.
Merci encore vous etes tous formidables