Je possède un ballon d'eau chaude electrique de 200 litres branché sur l'installation par l'intermédiaire d'un groupe de sécurité.
Je suis surpris car a chaque fois que le BEC chauffe,de l'eau est évacuée, est ce normal? dois je baisser la température de l'eau? ou est mon bec qui est défaillant? merci d'avance pour vos réponses
groupe sécurité ballon d'eau chaude
Re: groupe sécurité ballon d'eau chaude
L'eau se dilate en chauffant, comme la plupart des corps...
Dans le ballon d'eau (chaude), l'eau en chauffant va donc tendre à augmenter la pression interne.
Pour éviter une pression trop importante qui finirait par "claquer" un joint, une soudure, enfin quelque chose, on place sur le ballon un clapet taré qui s'ouvre automatiquement dès qu'une pression importante est atteinte (entre 5 et 7 Bars selon les modèles) : c'est le fameux "clapet de sécurité" !
Il est donc normal qu'il s'ouvre à chaque chauffage et laisse goutter l'eau un certain temps, surtout si l'on ne tire pas d'eau à ce moment là et a fortiori si la pression du réseau d'alimentation est déjà importante (il ne faudrait pas qu'elle dépasse 4 Bars, en général, on considère que 3 Bars est une bonne valeur). Si la pression d'alimentation est plus élevée, un régulateur de pression est conseillé.
Enfin, il y a parfois des groupes qui gouttent en permanence. Hormis le cas de la pression d'alimentation trop élevée, c'est la clapet du groupe qui se ferme mal, peut être à cause d'une saleté. Dans ce cas, en l'actionnant plusieurs fois à la main, on réussit parfois à chasser la saleté... Mais dans la majorité des cas, il faut changer le groupe.
Dans le ballon d'eau (chaude), l'eau en chauffant va donc tendre à augmenter la pression interne.
Pour éviter une pression trop importante qui finirait par "claquer" un joint, une soudure, enfin quelque chose, on place sur le ballon un clapet taré qui s'ouvre automatiquement dès qu'une pression importante est atteinte (entre 5 et 7 Bars selon les modèles) : c'est le fameux "clapet de sécurité" !
Il est donc normal qu'il s'ouvre à chaque chauffage et laisse goutter l'eau un certain temps, surtout si l'on ne tire pas d'eau à ce moment là et a fortiori si la pression du réseau d'alimentation est déjà importante (il ne faudrait pas qu'elle dépasse 4 Bars, en général, on considère que 3 Bars est une bonne valeur). Si la pression d'alimentation est plus élevée, un régulateur de pression est conseillé.
Enfin, il y a parfois des groupes qui gouttent en permanence. Hormis le cas de la pression d'alimentation trop élevée, c'est la clapet du groupe qui se ferme mal, peut être à cause d'une saleté. Dans ce cas, en l'actionnant plusieurs fois à la main, on réussit parfois à chasser la saleté... Mais dans la majorité des cas, il faut changer le groupe.