éléctricité dans cuisine

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
migelito

éléctricité dans cuisine

Message par migelito »

messieurs,
Rebonjour a vous tous et encore merci pour vos précieux conseils. Comme je suis en train de refaire ma maison je m' attaque maintenant à la cuisine. L' électricité n' est vraiment pas au top. J' ai donc décidé de la refaire entièrement en implantant un petit tableau secondaire dans la salle à manger. Je me pose juste une petite question : quelle fils est ce que je dois passer pour le Four, les plaques chauffantes et le lave vaisselle avec quels DPN sur le tableau ?? Est ce qu'un inter différentiel de 30mA suffit (prises et lumière) ou 2 c'ést mieux ?? Et important : entre le tableau principal et secondaire est ce que du 6mm2 suffit ??
Encore merci
P.S: Pourquoi du 4 ou 6mm2 pour le Four. (juste pour savoir)
Avatar de l’utilisateur
JL
Messages : 1857
Inscription : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Re: éléctricité dans cuisine

Message par JL »

Bonjour
Pour le four, le lave-linge, le lave-vaisselle , le sèche linge, des
lignes indépendantes en 2,5 mm2. Égalemnt pour le congélateur
si son emplacement est déjà défini.
Pour la cuisinière ou les plaques de cuisson, du 6 mm2 (en mono)
du 2,5 mm2 en tri, avec une ligne indépendante également. ;Si les
plaques sont au gaz, vous devez prévoir une ligne en 2,5 mm2
pour l'allumeur automatique et l'éclairage du four de la cuisinière.
Même si vous êtes au gaz pour cet appareil, vous dvez quand
même installer une sortie de fil 32 A en attente, en cas de
changement d'énergie.
La nouvelle norme NF c 15-100 prévoit également un équipement
minimum à savoir 6 socles de prises de courant dont 4 au-dessus
du plan de travail et un plafonnier pour l'éclairage.
Vous devez protéger les prises du lave-linge, lave-vaisselle et four
par un inter différentiel 30 mA de type A, les autres prises et
lumières par un inter différentiel de type AC (donc deux minimum)
plus les disjoncteurs divisionnaires pour chaque ligne.
Pour le congélateur, vous pouvez utiliser directement un
disjoncteur différentiel 16A, 30 mA, sans disjoncteurs
divisionnaires.
Entre le tableau divisionnaire et le principal, la section dépend de
la longueur mais prévoyez au moins du 10mm2.
Voilà bon courage
JL