Dans le cadre de la rénovation electrique d'une pièce, j'ai vu que les normes prevoyaient de monter jusqu'à 5 prises (promotelec) ou 8 prises (normes) par ligne électrique dédiée aux prises.
Simplement il est précisé que les blocs "double prise" ne comptent que pour une prise, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi car on passe d'une configuration à 8 prises d'un coté en prises individuelle à une config à 16 prises si elles sont doubles !
Pourquoi cette difference, ou aurais je mal compris quelque chose ?
Problème normes electriques des prises !
Re: Problème normes electriques des prises !
bonjour,
ce n'est pas un probleme, il est écrit qu'un bloc de 2 prises équivaut à 1 prise. Il n'y a pas de discontinuité électrique sur un même pôle entre les 2 prises du bloc et un seul raccordement électrique pour le bloc.
Cordialement.