bonjour, qui peut me donner de vrais renseignements concernant la liaison équipotentielle, principale et secondaire pour cuisine et salle de bains, ainsi que la section du conducteur a utiliser pour celà, merci de vos réponses zéclairées.
Re: liaison équipotentielle
- Tous les éléments conducteurs apparents d'une habitation doivent être réunis entre eux avec la terre, ce qui constitue la liaison équipotentielle (canalisations diverses métalliques, corps des appareils sanitaires métalliques, huisseries métalliques, etc... sauf les structures des appareils de classe II).
- La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale (venant de la borne de terre) doit être au moins égale à la moitié de la plus grande valeur de section des conducteurs de protection de l'installation avec un minimum de 6 mm² en cuivre...
- Les conducteurs secondaires de liaison équipotentielle (connectés aux divers endroits conducteurs) doivent avoir une section minimale de 2,5 mm² s'ils sont protégés contre les chocs (par exemple sous conduit ou goulotte...) et de 4 mm² s'ils sont posés directement sur les parois sans protection mécanique autre que l'isolant du conducteur (toujours de couleur vert/jaune)...
- La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale (venant de la borne de terre) doit être au moins égale à la moitié de la plus grande valeur de section des conducteurs de protection de l'installation avec un minimum de 6 mm² en cuivre...
- Les conducteurs secondaires de liaison équipotentielle (connectés aux divers endroits conducteurs) doivent avoir une section minimale de 2,5 mm² s'ils sont protégés contre les chocs (par exemple sous conduit ou goulotte...) et de 4 mm² s'ils sont posés directement sur les parois sans protection mécanique autre que l'isolant du conducteur (toujours de couleur vert/jaune)...
liaison équipotentielle
merci beaucoup pour cette réponse claire et nette, mais le 4 et le 6 mm2 doivent-ils être en cables rigides où bien le 4 et le 6 mm2 en brins sont-ils acceptés, notamment lors du passage du consuel ??????
Re: liaison équipotentielle
En principe, et notamment jusqu'à 4 mm², il faut du rigide. Ensuite, les conducteurs en brins divisés peuvent être tolérés.