radiateur qui chauffe
radiateur qui chauffe
Bonjour,
j'ai un petit souci avec mes radiateur (noirot)
ils chauffent un peu malgré que l'interupteur soit sur arrêt. De plus, je dois enclencher tous les fusibles pour les mettre en marche .... je dois dire que je seche,
quelqu'un pourrait t'il m'aider sur ces points ?
j'ai un petit souci avec mes radiateur (noirot)
ils chauffent un peu malgré que l'interupteur soit sur arrêt. De plus, je dois enclencher tous les fusibles pour les mettre en marche .... je dois dire que je seche,
quelqu'un pourrait t'il m'aider sur ces points ?
Re: radiateur qui chauffe
C'est une plaisanterie ... ou avez-vous VRAIMENT un "léger" chauffage sur des radiateurs électriques lorsque l'interrupteur est coupé, c'est à dire en circuit ouvert ?
Est-ce du mono ou du triphasé ?
Est-ce que l'interrupteur "chauffe" aussi pendant ce temps ?
Avez-vous branché un ampèremètre pour vérifier le débit avec l'interrupteur en position arrêt ?
Il y aurait bien une explication, par exemple en monophasé : Si l'interrupteur coupe le neutre (ce qui n'est pas normal) et si il y a un court-circuit (enfin, une résistance de fuite anormale parce que importante ...) entre l'arrivée du neutre et la terre dans le radiateur, un courant passe toujours par la phase dans le radiateur, via la terre et retour au neutre dans le transfo EDF... A condition que cette intensité "de fuite" soit inférieure au calibre du disjoncteur différentiel (si il existe !) ! Dans ce cas, le radiateur dissiperait quelques Watts au maximum en position arrêt...
D'autre part, pour pouvoir chauffer normalement, il me semble indispensable que tous les fusibles (pourquoi plusieurs, d'ailleurs ?) qui sont en série avec l'alimentation des radiateurs soient effectivement bons et en place...
Est-ce du mono ou du triphasé ?
Est-ce que l'interrupteur "chauffe" aussi pendant ce temps ?
Avez-vous branché un ampèremètre pour vérifier le débit avec l'interrupteur en position arrêt ?
Il y aurait bien une explication, par exemple en monophasé : Si l'interrupteur coupe le neutre (ce qui n'est pas normal) et si il y a un court-circuit (enfin, une résistance de fuite anormale parce que importante ...) entre l'arrivée du neutre et la terre dans le radiateur, un courant passe toujours par la phase dans le radiateur, via la terre et retour au neutre dans le transfo EDF... A condition que cette intensité "de fuite" soit inférieure au calibre du disjoncteur différentiel (si il existe !) ! Dans ce cas, le radiateur dissiperait quelques Watts au maximum en position arrêt...
D'autre part, pour pouvoir chauffer normalement, il me semble indispensable que tous les fusibles (pourquoi plusieurs, d'ailleurs ?) qui sont en série avec l'alimentation des radiateurs soient effectivement bons et en place...
Re: radiateur qui chauffe
Merci à toit totor
je m'xplique d'avantage.
je suis en triphasé .... donc quand je mets mes radiateurs sur position "arrêt", persiste malgé tout une legere chaleur , il n'y pas de terre dans la mesure ou ces radiateurs sont de classe 2 ... je crois .. je susi vraiment novice .... cette chaleur persiste seulement sur les 3 nouveaux appareils de mon installations. les anciens convecteurs ne chauffent pas. mystere !!!!!
en ce qui concerne les fusibles ..... j'ai 6 portes fusibles sur le tableau .... 2 radiateurs sont en serie seulement ... donc j'ai deduit que le reste est autonome ..... toutefois j'ai fait le test suivant .... j'ai mis des douilles sur chaque arrivée de radiateurs, et le courant ne passe seulement quand les 6 fusibles sont enclenchés sur le tableau .... là encoire un mystere pour moi .... que tu sauras eclaircir certainement.
une derniere question .....lorsque l'arrvée du courant n'est que de 180 v sur une prise .. comment trouver l'anomalie .... dois-je repasser tous les fils dans la gaine ... en effet, avec 180V le radiateur ne chauffe pas !
Totor a écrit:
> C\\'est une plaisanterie ... ou avez-vous VRAIMENT un \\"léger\\" chauffage sur des radiateurs électriques lorsque l\\'interrupteur est coupé, c\\'est à dire en circuit ouvert ?
> Est-ce du mono ou du triphasé ?
> Est-ce que l\\'interrupteur \\"chauffe\\" aussi pendant ce temps ?
> Avez-vous branché un ampèremètre pour vérifier le débit avec l\\'interrupteur en position arrêt ?
>
> Il y aurait bien une explication, par exemple en monophasé : Si l\\'interrupteur coupe le neutre (ce qui n\\'est pas normal) et si il y a un court-circuit (enfin, une résistance de fuite anormale parce que importante ...) entre l\\'arrivée du neutre et la terre dans le radiateur, un courant passe toujours par la phase dans le radiateur, via la terre et retour au neutre dans le transfo EDF... A condition que cette intensité \\"de fuite\\" soit inférieure au calibre du disjoncteur différentiel (si il existe !) ! Dans ce cas, le radiateur dissiperait quelques Watts au maximum en position arrêt...
>
> D\\'autre part, pour pouvoir chauffer normalement, il me semble indispensable que tous les fusibles (pourquoi plusieurs, d\\'ailleurs ?) qui sont en série avec l\\'alimentation des radiateurs soient effectivement bons et en place...
je m'xplique d'avantage.
je suis en triphasé .... donc quand je mets mes radiateurs sur position "arrêt", persiste malgé tout une legere chaleur , il n'y pas de terre dans la mesure ou ces radiateurs sont de classe 2 ... je crois .. je susi vraiment novice .... cette chaleur persiste seulement sur les 3 nouveaux appareils de mon installations. les anciens convecteurs ne chauffent pas. mystere !!!!!
en ce qui concerne les fusibles ..... j'ai 6 portes fusibles sur le tableau .... 2 radiateurs sont en serie seulement ... donc j'ai deduit que le reste est autonome ..... toutefois j'ai fait le test suivant .... j'ai mis des douilles sur chaque arrivée de radiateurs, et le courant ne passe seulement quand les 6 fusibles sont enclenchés sur le tableau .... là encoire un mystere pour moi .... que tu sauras eclaircir certainement.
une derniere question .....lorsque l'arrvée du courant n'est que de 180 v sur une prise .. comment trouver l'anomalie .... dois-je repasser tous les fils dans la gaine ... en effet, avec 180V le radiateur ne chauffe pas !
Totor a écrit:
> C\\'est une plaisanterie ... ou avez-vous VRAIMENT un \\"léger\\" chauffage sur des radiateurs électriques lorsque l\\'interrupteur est coupé, c\\'est à dire en circuit ouvert ?
> Est-ce du mono ou du triphasé ?
> Est-ce que l\\'interrupteur \\"chauffe\\" aussi pendant ce temps ?
> Avez-vous branché un ampèremètre pour vérifier le débit avec l\\'interrupteur en position arrêt ?
>
> Il y aurait bien une explication, par exemple en monophasé : Si l\\'interrupteur coupe le neutre (ce qui n\\'est pas normal) et si il y a un court-circuit (enfin, une résistance de fuite anormale parce que importante ...) entre l\\'arrivée du neutre et la terre dans le radiateur, un courant passe toujours par la phase dans le radiateur, via la terre et retour au neutre dans le transfo EDF... A condition que cette intensité \\"de fuite\\" soit inférieure au calibre du disjoncteur différentiel (si il existe !) ! Dans ce cas, le radiateur dissiperait quelques Watts au maximum en position arrêt...
>
> D\\'autre part, pour pouvoir chauffer normalement, il me semble indispensable que tous les fusibles (pourquoi plusieurs, d\\'ailleurs ?) qui sont en série avec l\\'alimentation des radiateurs soient effectivement bons et en place...
Re: radiateur qui chauffe
Ouha! que voila un probleme interessant !
Bonne idde d'avoir mis des lampes avec des douilles a la place des radiateur. On y verra plus clair <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> dans tous les sens du terme.
Il y aurait il un point central pilotant les radiateurs. Je m'explique: Un fusible alimente ce point central, un fusible alimente le radiateur quand le point central donne le feu vert, un fusible de plus gros calibre alimente ce dernier fusible et d'autre, un fusible est sur le neutre (!). Ouf, j'arrive a 4, mais pas 6. C'est vraiement en debranchant n'importe quel fusible et en laissant les 5 autres que les lampes s'eteigne ?
Quand au 180V, avant de tout recabler, verifiez votre appareil de mesure (sur la prise d'un voisin par example) et la tension en sortie du disjoncteur. 230 entre phase et neutre, 400 entre 2 phases.
Vos radiateurs chauffent un peu en position arret. Ils ne sont pas a inertie au moins ? Qu'il y ai un defaut sur un interrupteur, pourquoi pas. Mais sur plusieurs ! Avez vous la documentation ?
Bonne idde d'avoir mis des lampes avec des douilles a la place des radiateur. On y verra plus clair <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle> dans tous les sens du terme.
Il y aurait il un point central pilotant les radiateurs. Je m'explique: Un fusible alimente ce point central, un fusible alimente le radiateur quand le point central donne le feu vert, un fusible de plus gros calibre alimente ce dernier fusible et d'autre, un fusible est sur le neutre (!). Ouf, j'arrive a 4, mais pas 6. C'est vraiement en debranchant n'importe quel fusible et en laissant les 5 autres que les lampes s'eteigne ?
Quand au 180V, avant de tout recabler, verifiez votre appareil de mesure (sur la prise d'un voisin par example) et la tension en sortie du disjoncteur. 230 entre phase et neutre, 400 entre 2 phases.
Vos radiateurs chauffent un peu en position arret. Ils ne sont pas a inertie au moins ? Qu'il y ai un defaut sur un interrupteur, pourquoi pas. Mais sur plusieurs ! Avez vous la documentation ?
Re: vraiment désolé...
Vos explications sont trop vagues et confuses : 2 radiateurs en "série", 180 Volts (qui sort d'où ?), douilles de test...
Je ne peux plus grand chose pour vous, désolé, un pro en électricité du bâtiment pourra peut être vous aider ? Je vous conseille d'appeler un bon professionnel pour rétablir une installation correcte.
Au fait, pour les radiateurs qui chauffent encore une fois l'interrupteur coupé (coupe t-il au moins les 3 phases ?), ne s'agit-il pas d'un simple effet d'accumulation thermique (ils restent chauds tout le temps ou "un certain temps") ?
Je ne peux plus grand chose pour vous, désolé, un pro en électricité du bâtiment pourra peut être vous aider ? Je vous conseille d'appeler un bon professionnel pour rétablir une installation correcte.
Au fait, pour les radiateurs qui chauffent encore une fois l'interrupteur coupé (coupe t-il au moins les 3 phases ?), ne s'agit-il pas d'un simple effet d'accumulation thermique (ils restent chauds tout le temps ou "un certain temps") ?