halogene
Re: halogene
Pour la goutte, c'est vers le haut et non pas le bas. Il est anormal
que l'ampoule ait une durée de vie si faible, vérifiez la douille, si
les contacts ne sont pas bien brillants mais un peu charbonnés,
remplacez-là.
que l'ampoule ait une durée de vie si faible, vérifiez la douille, si
les contacts ne sont pas bien brillants mais un peu charbonnés,
remplacez-là.
Re: halogene
JL a raison.
Je me permets 3 conseils d'utilisation de ces types de lampes :
- Ne jamais toucher l'ampoule en quartz avec les doigts (à froid et a fortiori à chaud !), ou alors nettoyer à l'alcool et sécher proprement avant allumage,
- Eviter après allumage toute vibration, tout choc...
- Ne jamais appliquer une tension supérieure à celle indiquée (remarque surtout valable pour les basses tensions genre 12 Volts, car avec les tensions secteur directes, on n'est pas maître de la tension du réseau).
Enfin, savoir que pour toute lampe à incandescence, la durée de vie est notamment fonction non pas de la durée d'éclairage mais surtout du nombre d'allumages, car il y a TOUJOURS une surintensité passagère considérable à l'allumage qui détériore progressivement le filament.
Je me permets 3 conseils d'utilisation de ces types de lampes :
- Ne jamais toucher l'ampoule en quartz avec les doigts (à froid et a fortiori à chaud !), ou alors nettoyer à l'alcool et sécher proprement avant allumage,
- Eviter après allumage toute vibration, tout choc...
- Ne jamais appliquer une tension supérieure à celle indiquée (remarque surtout valable pour les basses tensions genre 12 Volts, car avec les tensions secteur directes, on n'est pas maître de la tension du réseau).
Enfin, savoir que pour toute lampe à incandescence, la durée de vie est notamment fonction non pas de la durée d'éclairage mais surtout du nombre d'allumages, car il y a TOUJOURS une surintensité passagère considérable à l'allumage qui détériore progressivement le filament.
Re: halogene
Juste une question/suggestion.
Elle recoupe, plus ou moins avec la réponse faite plus haut.
Avez vous contrôlé la tension d’alim ? Votre tension secteur.
Si la goutte est sur la lampe, c’est que certainement, la lampe est une lampe bâton. Possible que ce soit une lampe 150 ou 300 W en 220 V.Sur certaines lignes, il n’est plus rare de trouver du 240 V et avec peu de chance, par moment et en fonction de la consommation sur la ligne, cette DDP peut grimper plus haut. Les quarts n’aiment pas.
Mais bon, sans plus d’info et un ctrl, pas simple le petit Pb.
Totor a écrit:
> JL a raison.
> Je me permets 3 conseils d'utilisation de ces types de lampes :
> - Ne jamais toucher l'ampoule en quartz avec les doigts (à froid et a fortiori à chaud !), ou alors nettoyer à l'alcool et sécher proprement avant allumage,
> - Eviter après allumage toute vibration, tout choc...
> - Ne jamais appliquer une tension supérieure à celle indiquée (remarque surtout valable pour les basses tensions genre 12 Volts, car avec les tensions secteur directes, on n'est pas maître de la tension du réseau).
>
> Enfin, savoir que pour toute lampe à incandescence, la durée de vie est notamment fonction non pas de la durée d'éclairage mais surtout du nombre d'allumages, car il y a TOUJOURS une surintensité passagère considérable à l'allumage qui détériore progressivement le filament.
Elle recoupe, plus ou moins avec la réponse faite plus haut.
Avez vous contrôlé la tension d’alim ? Votre tension secteur.
Si la goutte est sur la lampe, c’est que certainement, la lampe est une lampe bâton. Possible que ce soit une lampe 150 ou 300 W en 220 V.Sur certaines lignes, il n’est plus rare de trouver du 240 V et avec peu de chance, par moment et en fonction de la consommation sur la ligne, cette DDP peut grimper plus haut. Les quarts n’aiment pas.
Mais bon, sans plus d’info et un ctrl, pas simple le petit Pb.
Totor a écrit:
> JL a raison.
> Je me permets 3 conseils d'utilisation de ces types de lampes :
> - Ne jamais toucher l'ampoule en quartz avec les doigts (à froid et a fortiori à chaud !), ou alors nettoyer à l'alcool et sécher proprement avant allumage,
> - Eviter après allumage toute vibration, tout choc...
> - Ne jamais appliquer une tension supérieure à celle indiquée (remarque surtout valable pour les basses tensions genre 12 Volts, car avec les tensions secteur directes, on n'est pas maître de la tension du réseau).
>
> Enfin, savoir que pour toute lampe à incandescence, la durée de vie est notamment fonction non pas de la durée d'éclairage mais surtout du nombre d'allumages, car il y a TOUJOURS une surintensité passagère considérable à l'allumage qui détériore progressivement le filament.
Re: Précision sur la tension secteur
Depuis pas mal d'années (1986 ? à vérifier...), la tension nominale du "secteur" en France n'est plus de 220 V entre phase et neutre et 380 V entre phases, mais de :
- Phase/neutre : 230 Volts, pouvant facilement varier de 5 % ( 218,5 à 241,5 V),
- Phase/phase : 400 Volts, pouvant également varier de 5 % (380 à 420 V).
Nota : En fait, en partant de la tension nominale phase/phase de 400 V, la tension nominale exacte phase/neutre est de : 400 / racine de 3 = 230,94....
De toute façon, tous les organes utilisateurs (comme les lampes) vendus actuellement tiennent compte de ces valeurs de tensions.
- Phase/neutre : 230 Volts, pouvant facilement varier de 5 % ( 218,5 à 241,5 V),
- Phase/phase : 400 Volts, pouvant également varier de 5 % (380 à 420 V).
Nota : En fait, en partant de la tension nominale phase/phase de 400 V, la tension nominale exacte phase/neutre est de : 400 / racine de 3 = 230,94....
De toute façon, tous les organes utilisateurs (comme les lampes) vendus actuellement tiennent compte de ces valeurs de tensions.