qu'elle différence de potentiel admissible doit on avoir entre le neutre et la terre. merci
Re: électricité
- Au générateur (transformateur EDF en France), le neutre est au même potentiel que la terre, puisque c'est en quelque sorte la référence.
- Chez l'usager, en régime habituel, un léger potentiel peut apparaître entre le neutre et la terre locale. Cela dépend de l'équilibrage des phases du réseau (ou plutôt du manque d'équilibrage...), de la résistance de ligne du neutre et de la résistance de la boucle de liaison "terre" parcourue notamment par divers courants de "fuite". Dans ces conditions, on trouve couramment quelques Volts entre neutre et terre plus ou moins fluctuants... Mais, à mon avis, on ne peut pas fixer une règle absolue de seuil de tension. Je dirais empiriquement qu'une tension de 10 Volts ou plus devient vraiment inquiétante. Je ne sais pas si une valeur est fixée par la norme NFC 15 100 ?
Ceci explique notamment certains déclenchements d'un disjoncteur différentiel en court circuitant neutre et terre chez l'usager. Par exemple, avec 3 Volts entre neutre et terre et une résistance de prise de terre de 100 Ohms, il passe une intensité de 3 / 100 = 0,03 A, suffisante pour déclencher à tous les coups un différentiel de 30 mA !
- Chez l'usager, en régime habituel, un léger potentiel peut apparaître entre le neutre et la terre locale. Cela dépend de l'équilibrage des phases du réseau (ou plutôt du manque d'équilibrage...), de la résistance de ligne du neutre et de la résistance de la boucle de liaison "terre" parcourue notamment par divers courants de "fuite". Dans ces conditions, on trouve couramment quelques Volts entre neutre et terre plus ou moins fluctuants... Mais, à mon avis, on ne peut pas fixer une règle absolue de seuil de tension. Je dirais empiriquement qu'une tension de 10 Volts ou plus devient vraiment inquiétante. Je ne sais pas si une valeur est fixée par la norme NFC 15 100 ?
Ceci explique notamment certains déclenchements d'un disjoncteur différentiel en court circuitant neutre et terre chez l'usager. Par exemple, avec 3 Volts entre neutre et terre et une résistance de prise de terre de 100 Ohms, il passe une intensité de 3 / 100 = 0,03 A, suffisante pour déclencher à tous les coups un différentiel de 30 mA !