Sur une installation électrique en partie refaite et en partie moyennageuse (fils entourés de coton et gaines en bois) a été installée une boite à fusibles composée d' un disjoncteur différenciel de 40 A et 4 disjoncteurs de 20 A .
A la suite d'une panne de chauffage central plusieurs convecteurs électriques ont été branchés sur cette installation.
Quelques dizaines de minutes après , le disjoncteur général a coupé le jus , les barres de connection au dessus des fusibles ont fondu et le plastique qui les entoure commençait à bruler .
Je ne comprends pas pourquoi les disjoncteurs de 20 A ou le différenciel n'ont pas disjoncté alors qu'ils sont placés avant les barres de connection.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance,
Polo
A la suite d'une panne de chauffage central plusieurs convecteurs électriques ont été branchés sur cette installation.
Quelques dizaines de minutes après , le disjoncteur général a coupé le jus , les barres de connection au dessus des fusibles ont fondu et le plastique qui les entoure commençait à bruler .
Je ne comprends pas pourquoi les disjoncteurs de 20 A ou le différenciel n'ont pas disjoncté alors qu'ils sont placés avant les barres de connection.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Merci d'avance,
Polo
Re: Electricité
bonjour,
si le défaut survient avant le disjoncteur 20A, pourquoi voulez vous qu'il disjoncte?
La surcharge a fait chauffer les conducteurs entre le disjoncteur en tête et le tableau divisionnaire, il est logique que l'organe de protection placé en amont du défaut agisse en coupant l'alimentation. Le système différentiel sur un disjoncteur agit sur une dérivation du courant et non sur une surcharge.
Cordialement.
si le défaut survient avant le disjoncteur 20A, pourquoi voulez vous qu'il disjoncte?
La surcharge a fait chauffer les conducteurs entre le disjoncteur en tête et le tableau divisionnaire, il est logique que l'organe de protection placé en amont du défaut agisse en coupant l'alimentation. Le système différentiel sur un disjoncteur agit sur une dérivation du courant et non sur une surcharge.
Cordialement.
Re: Electricité
Bonjour Polo et Grospif
Il s'agit d'une panne qui arrive lorsque le peigne de raccordement
des disjoncteurs divisionnaires a été mal serré. C'est très
classique. En plus vous devez posséder un inter différentiel en
tête et non un disjoncteur différentiel, ce qui explique qu'il ne ce
soit pas déclenché, vu qu'il est insensible aux surchages et courts
circuits. Cela explique également que ce soit le disjoncteur de
branchement qui ce soit déclenché.
Quant aux disjoncteurs divisionnaires, comme le dit justement
Grospif, si le défaut se produit en amont, ils ne peuvent le détecter.
Je pense qu'il vous faut remplacer le tableau, les disjoncteurs ne
seront certainement pas réutilisables.
JL
Il s'agit d'une panne qui arrive lorsque le peigne de raccordement
des disjoncteurs divisionnaires a été mal serré. C'est très
classique. En plus vous devez posséder un inter différentiel en
tête et non un disjoncteur différentiel, ce qui explique qu'il ne ce
soit pas déclenché, vu qu'il est insensible aux surchages et courts
circuits. Cela explique également que ce soit le disjoncteur de
branchement qui ce soit déclenché.
Quant aux disjoncteurs divisionnaires, comme le dit justement
Grospif, si le défaut se produit en amont, ils ne peuvent le détecter.
Je pense qu'il vous faut remplacer le tableau, les disjoncteurs ne
seront certainement pas réutilisables.
JL
Re: Electricité
Merci à tous les deux , j'ai tout compris sauf la dernière phrase de Gpif au sujet de la dérivation de courant.
Encore merci ,
A +
Polo
Encore merci ,
A +
Polo
Re: Electricité
Pour aider notre ami Polo, je pense nécessaire d'ajouter quelques compléments d'information aux remarques pertinentes de JL et de Gpif, que je salue au passage :
- Si une connexion est mal serrée, elle présente une résistance non négligeable en série avec le circuit. En application des lois d'Ohm et de Joule, un dégagement de chaleur important se produit à cet endroit de dimension réduite, il est proportionnel au carré de l'intensité qui passe. De plus, en cas de mauvais contact, un arc peut se produire, et cet arc fait dans les 3 000 degrés à coeur ! Alors pas étonnant que les pièces brûlent et même arrivent à fondre, bien que l'intensité ne soit pas encore suffisante pour déclencher les organes de protection (fusibles ou disjoncteurs). De nombreux incendies soi disant "par court circuit" ne sont rien d'autre que ce phénomène, car un vrai court circuit déclenche immédiatement la coupure du disjoncteur ou la fusion du fusible !
- A propos d'un disjoncteur différentiel courant (monophasé), il faut noter qu'il a 3 modes de coupure :
* Manuel : on appuie sur un bouton, cela sert aussi de test,
* Automatique en "mode commun" : il coupe lorsque l'intensité qui passe dans la phase "et" dans le neutre dépasse son calibre exprimé en Ampères, par exemple 20 A, 30 A, 40 A, etc... Plus la surintensité est forte et plus il agit rapidement (par exemple un dizième de seconde pour 3 fois le calibre),
* Automatique en mode "différentiel" : il coupe lorsque l'intensité qui passe dans la phase est "différente" de celle du neutre à partir d'une certaine valeur indiquée en milliampères, par exemple 30 mA, 300 mA, 500 mA, etc... En principe, son seuil de déclenchement (rapide) se situe entre la moitié et la pleine valeur indiquée.
- Si une connexion est mal serrée, elle présente une résistance non négligeable en série avec le circuit. En application des lois d'Ohm et de Joule, un dégagement de chaleur important se produit à cet endroit de dimension réduite, il est proportionnel au carré de l'intensité qui passe. De plus, en cas de mauvais contact, un arc peut se produire, et cet arc fait dans les 3 000 degrés à coeur ! Alors pas étonnant que les pièces brûlent et même arrivent à fondre, bien que l'intensité ne soit pas encore suffisante pour déclencher les organes de protection (fusibles ou disjoncteurs). De nombreux incendies soi disant "par court circuit" ne sont rien d'autre que ce phénomène, car un vrai court circuit déclenche immédiatement la coupure du disjoncteur ou la fusion du fusible !
- A propos d'un disjoncteur différentiel courant (monophasé), il faut noter qu'il a 3 modes de coupure :
* Manuel : on appuie sur un bouton, cela sert aussi de test,
* Automatique en "mode commun" : il coupe lorsque l'intensité qui passe dans la phase "et" dans le neutre dépasse son calibre exprimé en Ampères, par exemple 20 A, 30 A, 40 A, etc... Plus la surintensité est forte et plus il agit rapidement (par exemple un dizième de seconde pour 3 fois le calibre),
* Automatique en mode "différentiel" : il coupe lorsque l'intensité qui passe dans la phase est "différente" de celle du neutre à partir d'une certaine valeur indiquée en milliampères, par exemple 30 mA, 300 mA, 500 mA, etc... En principe, son seuil de déclenchement (rapide) se situe entre la moitié et la pleine valeur indiquée.