spot extérieur à détecteur
spot extérieur à détecteur
Bonjour ms83
j'ai reçu de votre part ( encore merci ) le shéma de montage pour mes spots extérieur à détecteur et un intérupteur mais je voudrais mettre deux intérupteurs
donc voilà un spot avant avec détecteur
deux spots arrières avec détecteur un intérupteur qui commande les deux spots arrière et un intérupteur qui commande le tout il faut savoir que n'importe quel détecteur allume les trois spots.
Moi je n'arrive pas à faire ce schéma, moi je voudrais faire le montage suite à un manque de sécurité autour de la maison.
ci-joint le premier schéma
Bien à vous merci
j'ai reçu de votre part ( encore merci ) le shéma de montage pour mes spots extérieur à détecteur et un intérupteur mais je voudrais mettre deux intérupteurs
donc voilà un spot avant avec détecteur
deux spots arrières avec détecteur un intérupteur qui commande les deux spots arrière et un intérupteur qui commande le tout il faut savoir que n'importe quel détecteur allume les trois spots.
Moi je n'arrive pas à faire ce schéma, moi je voudrais faire le montage suite à un manque de sécurité autour de la maison.
ci-joint le premier schéma
Bien à vous merci
Re: spot extérieur à détecteur
Voici le schema modifié. Cela fait, je rajouterais quelques conseils basés sur l'experience :
- En augmentant le nombre d'interrupteurs, vous risquez d'en oublier un en position allumée. Et pas facile de le savoir sans attendre que les detecteurs se calment ou de reperer la position eteinte.
- Si le but d'un interrupteur est de pouvoir par example manger sur l'arriere de la maison a la lumiere des projo, pensez que la puissance lumineuse que l'on installe dans un but dissuasif est beaucoup trop importante par rapport a ce que l'on supporte pour un diner au calme...
- En augmentant le nombre d'interrupteurs, vous risquez d'en oublier un en position allumée. Et pas facile de le savoir sans attendre que les detecteurs se calment ou de reperer la position eteinte.
- Si le but d'un interrupteur est de pouvoir par example manger sur l'arriere de la maison a la lumiere des projo, pensez que la puissance lumineuse que l'on installe dans un but dissuasif est beaucoup trop importante par rapport a ce que l'on supporte pour un diner au calme...
Re: spot extérieur à détecteur pour MS 83
Merci MS 83 mais j'ai quelques soucis.
Pour le relais parlez vous d'un bipolaire ou unipolaire ?
le retour des détecteurs sont bien des phases ?
le retour des interrupteurs sont ils des neutres ?
en fait les interrupteurs sont du type poussoir ?
Merci de m'éclairer si j'ose dire.
Pour le relais parlez vous d'un bipolaire ou unipolaire ?
le retour des détecteurs sont bien des phases ?
le retour des interrupteurs sont ils des neutres ?
en fait les interrupteurs sont du type poussoir ?
Merci de m'éclairer si j'ose dire.
Re: spot extérieur à détecteur pour MS 83
Sur le schema, j'ai mis des interrupteurs, pas des poussoir. En position ferme, ils font passer la phase a la place des detecteurs.
Le relais est du type 1T minimum: Le contact est mis quand on alimente la bobine.
Tout cela est un schema de principe. Pa facile de trouver un relais 1T en 230V. Il existe des detecteurs pouvant etres forcés par une coupure de l'alimentation de quelques secondes.
Peut etre devriez vous prendre egalement conseil dans une grande surface de bricolage, car entre la theorie et le materiel facilement disponible, il y a souvent des adaptations a faire.
Le relais est du type 1T minimum: Le contact est mis quand on alimente la bobine.
Tout cela est un schema de principe. Pa facile de trouver un relais 1T en 230V. Il existe des detecteurs pouvant etres forcés par une coupure de l'alimentation de quelques secondes.
Peut etre devriez vous prendre egalement conseil dans une grande surface de bricolage, car entre la theorie et le materiel facilement disponible, il y a souvent des adaptations a faire.
Re: spot extérieur à détecteur pour MS 83
Pour remplacer le relais 1T "électromagnétique" excité en 230 V (ça existe quand même assez couramment), il y a probablement une solution de relais "statique" avec un simple triac et une résistance de commande + quelques composants électroniques éventuels...
Un relais statique de ce genre doit se trouver dans le commerce spécialisé en électronique. Ou alors, un électronicien peut le faire ...
Sinon, on peut utiliser un relais électromagnétique 12 V (plus facile à trouver) en l'excitant au travers d'un petit transfo + pont de diodes. C'est encore du ressort de l'électronique simple...
Un relais statique de ce genre doit se trouver dans le commerce spécialisé en électronique. Ou alors, un électronicien peut le faire ...
Sinon, on peut utiliser un relais électromagnétique 12 V (plus facile à trouver) en l'excitant au travers d'un petit transfo + pont de diodes. C'est encore du ressort de l'électronique simple...