Page 2 sur 2

évacuation eau de pluie

Publié : 09/12/07 15:24
par matheysinus
bonjour ludoposte
Il y a 2 systèmes

1 - le puisard absorbant qui ne fonctionne que dans certains sols (roches fracturées, failles, graviers non argileux)

2 - la bâche de rétention avec une pompe - la dimension de la bâche est à calculer en fonction de la surface collectée et de la puissance de la pompe (voir mes messages ci dessus)

Honnêtement découvrir un tel problème quand la maison est terminée, le projet est indigne d'un Architecte, ou bien le maître d'oeuvre est techniquement en dessous de tout, à moins que ce soit vous qui lui ayez prescrits des niveaux, auquel cas sa responsabilité est dégagée

innondation

Publié : 09/12/07 18:10
par matheysinus
Il est bien évident qu'il y a une grosse erreur de conception du projet - ce pavillon est à la limite du "salubre" - vous êtes en droit de refuser la prise de possession et bien sûr de suspendre tous les paiements

Ce genre de déboire est très lourd à gérer, c'est toujours un peu le pot de terre contre le pot de fer....

Attention à ne pas vous laisser "endormir" par des demi mesures...

Souvent les associations de consommateurs sont les mieux armées pour gérer ce genre de contentieux -saisissez les rapidement

pomper signifie rejeter l'eau quelque part - ou elle s'évacuera....si vous pompez l'eau d'une piscine et que vous rejetez dedans....votre piscine ne se videra jamais....