Dimensionnement disjoncteur

Message par jyconnaisrien »

Bonjour,

je souhaiterais refaire le tableau electrique de ma maison car pas du tout aux normes (aucun diff 30mA, porte-fusible, ...)

je bosse dans le milieu industriel et cette question je ne me la poserai pas, mais la pour du domestique :/

par exemple j'ai 2 radiateurs qui font 3500 W (2000+1500). est-est-ce que je peux mettre ces 2 radiateurs sur un meme disjoncteur 20 A, voire meme 16A (3500/230=15,...) ? avec 2 alimentation distinctes (je ne vais pas ponter sur le 1er radiateur pour alimenter le 2eme) surtout si ces radiateurs sont dans la meme zone

merci

@+

JCR

Avatar du membre
JL
Messages : 1857
Enregistré le : 14/06/01 10:49
Localisation : Paris

Message par JL »

Bonjour
Préférez peut être quand même un disj divisionnaire 20 A, vous aurez un peu de marge. Si les appareils sont dans la même zone, oui on peut les reprendre sous la même protection ou même les ponter.