Bonjour, j'ai établit plusieurs devis pour un chauffage géothermie au sol pour le RDC et l'étage, je voudrai simplement savoir quel était le coefficient thermique à respecter pour l'isolant de sol(RDC sur terre plein), à l'étage dalle béton.-----
Car j'ai plsuieurs propositions avec des épaisseurs et coefficients différents , donc des prix différents . Je ne trouve pas de plus le coefficient Thermique R minimal au regard de la RT 2005 pour les sols Merci de me renseigner .
COEFFICIENT THERMIQUE ISOLATION SOL
Bonsoir
Pour un plancher bas sur terre-plein, la RT 2005 prévoit d'utiliser un isolant d'une résistance thermique de 1,7 m2.K/W. C'est une valeur garde fou, ne pas descendre en dessous. Les valeurs de référence selon la RT, pour un plancher bas s'expriment par le coefficient de transmission thermique de la paroi U qui doit être d'au moins 0,27 W/m2.K (en zone H1 et H2) et 0,36 en zone H3.
En ce qui concerne le plancher intermédiaire, il n'est pas pris en compte par la RT puisque c'est une paroi qui se trouve entre deux espaces chauffés. La valeur de l'isolant devra être estimée par le chauffagiste de façon à ce que le plancher diffuse le plus possible du côté chauffé.
Pour un plancher bas sur terre-plein, la RT 2005 prévoit d'utiliser un isolant d'une résistance thermique de 1,7 m2.K/W. C'est une valeur garde fou, ne pas descendre en dessous. Les valeurs de référence selon la RT, pour un plancher bas s'expriment par le coefficient de transmission thermique de la paroi U qui doit être d'au moins 0,27 W/m2.K (en zone H1 et H2) et 0,36 en zone H3.
En ce qui concerne le plancher intermédiaire, il n'est pas pris en compte par la RT puisque c'est une paroi qui se trouve entre deux espaces chauffés. La valeur de l'isolant devra être estimée par le chauffagiste de façon à ce que le plancher diffuse le plus possible du côté chauffé.