Page 1 sur 1

ballon d'eau chaude en panne

Publié : 16/10/10 18:00
par nath76
Bonjour à tous,
Vraiment je suis énervée c'est le week end et mon cumulus d'eau chaude est tombé en panne:
le ballon 'cumulus' est de la marque SAUTER 2001
j'ai vérifié le fusible est correct
j'ai mi sur forcé au disjoncteur
j'ai actionné le robinet de "purge" le clapet : l'eau coule
la pression existe
je jpeux en voyer une image de la partie électrique

QUEL PEUT ÊTRE LE PB

Quelqu'un sympa peut m'aider ?????? :?: :?: :?: :?:

voir l'image

Image
Image[/img]

Publié : 16/10/10 18:58
par Totor
Bonjour,

Donc ce cumulus ne délivre que de l'eau froide et pourtant il paraît correctement alimenté : Arrivée normale d'eau froide sous pression et secteur 230 Volts présent ?

C'est donc, en première hypothèse, que le courant électrique de chauffage ne passe pas, n'est pas appliqué ...

Pourquoi ? Comme je le dis souvent, il faut investiguer pour rechercher la cause : Résistance coupée, connexion désserrée, coupure notamment par un organe de sécurité en série, défaillance du thermostat (l'avez-vous testé ?), relais qui ne fait plus contact pour une raison quelconque (c'est relativement fréquent), etc ...

D'accord, cela ne vous aide pas beaucoup ! Peut être qu'un spécialiste dans ce domaine va pouvoir vous en dire plus, vous orienter dans les recherches de cette panne ...

RESOLU

Publié : 16/10/10 19:33
par nath76
MERCI pour la réponse
c'était le thermostat qui s'est mis en sécurité :-)