Dans un local (+ de 15 m³) où se trouve une cuisinière gaz, j'ai placé des grilles de ventilation haute et basse dont la section est de 120 cm².
Les axes des grilles sont à 45 cm et 200 cm du sol fini.
Je viens de lire (un peu tard...) que j'aurais dû placer l'axe de la ventilation basse à 30 cm du sol.
Cette erreur risque-t-elle d'être considérée comme infraction par l'inspecteur QUALIGAZ ?
Ventilation basse cuisine
Re: Ventilation basse cuisine
Bonjour
Effectivement, l'arrivée d'air basse directe doit être axée à 30cm du
sol fini et la sortie d'air à 1,80 m du sol fini. Je ne sais pas si
l'inspecteur Qualigaz sera pointilleux, elles ont déjà le mérite
d'exister.
JL
Effectivement, l'arrivée d'air basse directe doit être axée à 30cm du
sol fini et la sortie d'air à 1,80 m du sol fini. Je ne sais pas si
l'inspecteur Qualigaz sera pointilleux, elles ont déjà le mérite
d'exister.
JL