pente minimale pour évacuation WC
pente minimale pour évacuation WC
Bonjour à tous, Je suis en train de déplacer un WC dans un appartement et je n'arrive pas à savoir quelle est la pente optimum pour les canalisations d'évacuation. Je lis parfois 1% (1cm/m) mais d'autres me disent 5% (+ toutes les valeurs intermédiaires). Quelle est la meilleure ? L'existence de coudes modifie-t-elle cette valeur ? Merci de vos conseils.
Re: pente minimale pour évacuation WC
La pente minimale réglementaire est de 1 cm par mètre. Après plus la pente est
forte plus le coulage est meilleur (Raffarinade <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> )
2 à 3 cm est une bonne moyenne.
forte plus le coulage est meilleur (Raffarinade <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> )
2 à 3 cm est une bonne moyenne.
Re: pente minimale pour évacuation WC
Une petite précision SVP. Je lis dans le Web qu'au delà de trois cm (3%) il y a risque de "désiphonage" (ce que je ne comprends pas bien ?). 3% c'est donc vraiment une valeur maximum ?
Re: pente minimale pour évacuation WC
Est-ce que la dépression causée par le vidage d'un appareil sanitaire peut aspirer
l'eau des siphons des autres appareils au-delà de 3% de pente... je ne sais pas
mais j'en serais étonné... peut-être quelqu'un aura-t-il plus d'infos ?
l'eau des siphons des autres appareils au-delà de 3% de pente... je ne sais pas
mais j'en serais étonné... peut-être quelqu'un aura-t-il plus d'infos ?
Re: pente minimale pour évacuation WC
Rappelons que le desyphonage est causé par la formation d'un "piston d'eau" dans une canalisation.
En se delaçant, ce piston provoque une aspiration d'air en amont.
Ce qui elimine a coup sur l'effet desyphonant du piston d'eau c'est l'existance d'une prise d'air.
La colone de descent de votre appartement (verticale, pente infinie) en comporte une (sur le toit), donc le piston d'eau, une fois dans la colonne, ne peut plus rien desyphoner.
Mais entre votre WC et la colone, il n'aura pas cette prise d'air. Mais tout n'est pas perdu.
En effet, on peut aussi lutter contre la formation du piston d'eau. Et effectivement une faible pente oblige evidement l'eau a s'etaler, plutot que d'occuper toute la canalisation. Une grosse canalisation aussi. Une canalisation courte aussi. L'absence de coudes aussi.
Et s'il n'y a que le WC qui est sur cette canalisation, vu la taille de son syphon, vous risquez des gros glou-glou, désagréable certes, mais rarement une mise a l'air par desyphonage complet. Et certaines chasse on tendance a laisser couler quelque decilitres après le gros du débit; de quoi re-remplir le syphon après l'effet désyphonant des glou-glou.
Helas, vous l'aurez constaté, je n'ai aucun chiffre sur ce sujet
En se delaçant, ce piston provoque une aspiration d'air en amont.
Ce qui elimine a coup sur l'effet desyphonant du piston d'eau c'est l'existance d'une prise d'air.
La colone de descent de votre appartement (verticale, pente infinie) en comporte une (sur le toit), donc le piston d'eau, une fois dans la colonne, ne peut plus rien desyphoner.
Mais entre votre WC et la colone, il n'aura pas cette prise d'air. Mais tout n'est pas perdu.
En effet, on peut aussi lutter contre la formation du piston d'eau. Et effectivement une faible pente oblige evidement l'eau a s'etaler, plutot que d'occuper toute la canalisation. Une grosse canalisation aussi. Une canalisation courte aussi. L'absence de coudes aussi.
Et s'il n'y a que le WC qui est sur cette canalisation, vu la taille de son syphon, vous risquez des gros glou-glou, désagréable certes, mais rarement une mise a l'air par desyphonage complet. Et certaines chasse on tendance a laisser couler quelque decilitres après le gros du débit; de quoi re-remplir le syphon après l'effet désyphonant des glou-glou.
Helas, vous l'aurez constaté, je n'ai aucun chiffre sur ce sujet
Re: pente minimale pour évacuation WC
Merci a tous de vos réponses, très claires pour un néophyte comme moi.