sur le livre edité par promotelec locaux d'habitation l'equipement pour les prises par exemple est de 8 prises par circuit alors que sur le cahier des prescriptions du meme promotelec il est de 5 prises par circuit.
Pour le passage du consuel quels indications suivrent ?
passage consuel
Re: passage consuel
bonjour
Il faut se référer à la norme, Promotelec donne des conseils pour
améliorer la qualité des installations. La nouvelle norme prévoit un
maximum de 8 points d'utilisation pour les PC si elles sont
alimentées en 2,5 et protégées par un disj 20 et 5 prises maximum
si elles sont alimentées en 1,5 avec disjoncteur de 16 A (fusible
interdit). Si vous respectez cela , le consuel ne peut qu'accepter.
Ces chiffres sont un équipement maximal, donc rien ne vous
empêche d'en prévoir moins par circuit en vue d'extensions
futures, par exemple (on manque toujours de prises de courant).
JL
Il faut se référer à la norme, Promotelec donne des conseils pour
améliorer la qualité des installations. La nouvelle norme prévoit un
maximum de 8 points d'utilisation pour les PC si elles sont
alimentées en 2,5 et protégées par un disj 20 et 5 prises maximum
si elles sont alimentées en 1,5 avec disjoncteur de 16 A (fusible
interdit). Si vous respectez cela , le consuel ne peut qu'accepter.
Ces chiffres sont un équipement maximal, donc rien ne vous
empêche d'en prévoir moins par circuit en vue d'extensions
futures, par exemple (on manque toujours de prises de courant).
JL