Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Dcem

Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Dcem »

Bonjour,
Nous venons de nous faire poser un ensemble cheminée+conduit. Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai quelques doutes concernant la façon dont a été réalisé le passage du conduit dans le plafond (placo suspendu sur fermette avec combles encore non aménagés->conduit non coffré dans les combles).
Au dessus du plafond, le conduit est isolé des fermes les + proches par de la laine de roche HD avec isoland alu du type de celle utilisée pour sur les murs dans la hotte de la cheminée.
j'aurais bien aimé avoir quelques avis concernant la photo jointe.
Dcem

Re: Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Dcem »

Vu du conduit Inox/galva au niveau de la liaison avec la sortie de toit. Même façon de procédé que dans mon post précédent.
Cette pose est elle vraiment aux normes de sécu. ?
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Re: Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Walter »

Bjr, si ce que je vois de couleur beige sur la photo est bien des solivettes, la pose n'est pas conforme : l'écart au feu (20 cm de mémoire) par rapport au pièces de bois n'est pas respecté.
Votre installateur doit réaliser un chevêtre (entourage de bois respectant l'écart au feu et permettant de soutenir les solivettes qu'ils doit couper puisqu'elles sont trop près du conduit).
Parlez lui en à l'amiable et si cela ne suffit pas engagez une procédure, courrier, recommandé.... Vous pouvez aussi faire appel à votre assistance juridique si vous en avez une (souvent avec l'assurance de votre habitation).
Là, il n'y a pas photo, il a tout faux et en cas de sinistre, c'est dangereux pour vous et pour lui c'est dramatique (non respect des règles de l'art...).
Mais vous n'êtes pas les seuls dans ce cas....
Dcem

Re: Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Dcem »

Je compte bien faire constater le "problème" dès le début de semaine pour arrangement à l'amiable... On verra ensuite !!
POUJOULAT parle d'une distance de 5 cm (Avec conduit Inox/galva) par rapport aux matériaux combustibles. Mais cette distance de 5 cm correspond elle à 5 cm d'équart qu'il y ai ou non un matériau incombustible. La distance peut-elle être inférieure si l'on interpose (comme c'est le cas ici) un matériaux classé M0 entre le conduit et les matériaux combustibles ?
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Re: Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Walter »

Pour moi, c'est 5 cm dans tous les cas : c'est 5 cm de matériaux incombustibles (M0) depuis l'extérieur du conduit. Donc ca peut-être de l'air... Mais même si vous mettez un matériau incombustible (de toutes manières vous (enfin votre artisan) n'avez pas le choix, puisque c'est imposé!!!), les 5 cm sont tjrs de rigueur!!!
Dcem

Re: Mon conduit de cheminée est il posé dans les normes ?

Message par Dcem »

Mon poseur doit passer tout début de semaine prochaine pour remettre ça "aux normes" !!
Merci pour vos conseils.
A bientôt
Répondre