Mesure de boucle de terre en électricité

Les sujets traités sont le bricolage en général et tout ce qui concerne le second œuvre ou les travaux intérieurs comme la réalisation de cloisons, l'aménagement de cuisines ou de salles de bains...

Modérateurs : Modos, Modos

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Totor
Messages : 5108
Inscription : 14/06/01 11:49
Localisation : France

Mesure de boucle de terre en électricité

Message par Totor »

ESTIMATION DE LA RESISTANCE D'UNE BOUCLE DE TERRE EN ELECTRICITE

GENERALITES
La boucle de terre est le chemin conducteur qu'emprunte par le sol un courant de fuite chez un usager depuis un fil de phase sous tension pour rejoindre le neutre au générateur (généralement un transformateur), en utilisant notamment au départ la prise de terre de cet usager, dispositif essentiel.

C'est ce courant de fuite qui, par son déséquilibre du réseau, est détecté par un organe "différentiel" de protection : disjoncteur ou interrupteur. La valeur de la résistance de la boucle de terre est donc primordiale pour la sécurité, l'usager étant responsable de sa "prise de terre", composante locale.

MATERIEL NECESSAIRE
- 2 voltmètres et un ampèremètre, ou bien un multimètre pour faire 3 mesures successives rapidement,
- Une résistance de puissance stable en température (pas une lampe !) et de valeur la plus faible possible mais sans déclencher le disjoncteur différentiel principal.
Moi, j'utilise… un fer à souder ERSA de 35 Watts (résistance 1 511 Ohms et 0,152 A sous 230 Volts).

PROCEDURE
- Débrancher tous les appareils de la maison,
- A la sortie du disjoncteur principal, brancher la résistance entre phase et terre,
- Mesurer avec précision, à la fois ou dans un temps très court à cause des fluctuations du secteur :
- La tension Us entre phase et neutre, en Volts,
- La tension Ue entre les bornes de la résistance, en Volts,
- L'intensité Ie qui circule dans cette résistance, en Ampères.

L'estimation de la valeur de la résistance de la boucle de terre, en Ohms, est : ( Us – Ue ) / Ie
Si le résultat est inférieur ou égal à 100 Ohms, c'est très bon !

DISCUSSION
- Cette mesure ne conduit qu'à un ordre de grandeur puisqu'elle considère le neutre local comme parfait, sans chute de tension depuis le générateur et sans potentiel dû au déséquilibre possible des phases. Le résultat obtenu est quand même une bonne estimation des caractéristiques de la liaison.

- La valeur de la résistance de la prise de terre de l'usager est évidemment inférieure à celle de la boucle.
Avatar de l’utilisateur
Walter
Messages : 4168
Inscription : 01/04/06 17:12
Localisation : Provence (84)

Re: Mesure de boucle de terre en électricité

Message par Walter »

Merci Totor pour ton explication!
Répondre